站用变连续3次速断保护动作
panp1983
panp1983 Lv.3
2010年12月30日 10:59:44
只看楼主

一新站投运,10kV带站用变,投运三次均跳闸,过流速断动作,动作电流16A左右,报相间故障。站用变容量80KVA,CT变比10/5。请问是什么原因?求高手解答。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 21:33 编辑 ]

一新站投运,10kV带站用变,投运三次均跳闸,过流速断动作,动作电流16A左右,报相间故障。站用变容量80KVA,CT变比10/5。请问是什么原因?求高手解答。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 21:33 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2010年12月31日 21:29:32
12楼


励磁涌流大小确实存在偶然性,但是你想是三相任意一相达到速断定值就会动作,几率大大增大了!
回复
qbw4607
2010年12月31日 23:10:17
13楼
区管说的正确。
1,不管什么原因,出现速断动作,没有查清原因前绝不能再次合闸。
2,励磁涌流没那么可怕,按照目前的定值完全能够躲过去,更何况区区80KVA的小变压器涌流过程不过也就是几个周波。
回复
shyyn4289
2011年01月01日 20:55:02
14楼
由于三相各差120度,所以合闸瞬间总有一相电压接近于0,涌流最大。但变压器保护整定要求躲过励磁涌流的 ,可能还是没整定好。16A是一次还是二次电流?
回复
zhanggdgs
2011年01月02日 07:09:43
15楼
可能是保护定值躲不过励磁涌流,应该检查一下保护电流二次回路接线是否错误,送电前对变压器做一下试验。
回复
y502x
2011年01月02日 09:30:53
16楼
励磁涌流可能达十多倍,你速断才整16A肯定有问题。解决办法一是,根据安装处的短路电流,在满足灵敏度和选择性的前提下,适当调大,利用数值躲过励磁涌流影响。其二是把速断改为时限增加0。3-0。5秒延时,用时限躲过励磁涌流影响。
回复
lingxuct
2011年01月02日 11:12:41
17楼

新变压器的冲击试验,不是带故障送电!!!!

没有哪个搞电的人,会在前一次冲击时速断跳闸后,还敢(在没有查清楚原因的情况下)第二次冲击!!!

第三次就是[神经病]了!!!!
回复
tank-----no.1
2011年01月02日 11:22:14
18楼
你是什么保护,电磁式还是微机式,电磁式应该设定变压器投运前的保护延时,微机式直接采用变压器保护。如果变压器本事没有问题,就是保护整定有问题。
回复
zxr2625
2011年01月02日 15:46:46
19楼
支持区管的。
回复
红苹果
2011年01月02日 16:02:10
20楼
一新站投运,10kV带站用变,投运三次均跳闸,过流速断动作,动作电流16A左右,报相间故障。站用变容量80KVA,CT变比10/5。请问是什么原因?求高手解答。

站用变一般高压侧设个熔断器保护吧?
我比较同意励磁涌流之说。
回复
红苹果
2011年01月02日 16:02:46
21楼
应该是保护整定问题,,是新建的吧?
回复