一新站投运,10kV带站用变,投运三次均跳闸,过流速断动作,动作电流16A左右,报相间故障。站用变容量80KVA,CT变比10/5。请问是什么原因?求高手解答。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 21:33 编辑 ]
一新站投运,10kV带站用变,投运三次均跳闸,过流速断动作,动作电流16A左右,报相间故障。站用变容量80KVA,CT变比10/5。请问是什么原因?求高手解答。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 21:33 编辑 ]
2楼
故障现象说的不清楚,什么是“投运三次”?是送电时立即跳闸还是过几秒再跳?
什么是“动作电流16A左右”?是一次值还是二次值?
如果是二次有16A左右,一定发生短路!
为什么有三次?这么大的短路电流跳闸下,还敢再次送电?!!!!
送电前的试验数据有哪些,跳闸后有没有再次试验????
回复
3楼
投了三次都是立即跳闸,速断动作。会不会是励磁涌流?
回复
4楼
投运前做的试验数据发过来,三相直流电阻多大,单相变比数据怎么样,发上来看看,数据说明一切
会不会是相间短路,
回复
5楼
合一次,速断动作跳闸,一时脑筋转不过弯来,想试第二次,可是,第二次还是速断跳闸!
只有“不吃饭的”才会合第三次!!!!
别去管什么“会不会是励磁涌流?”我只问你试验数据合格吗?
合第三次的指挥(或发令人)是搞电的吗?(可能这人在发令前“喝过酒”了)
回复
6楼
就是,励磁涌流三次都让你碰上了?那你也太倒霉了吧,哈哈,肯定不是合闸涌流的事,估计是变压器的问题
回复
7楼
我倒觉得就是速断保护整定没有躲过励磁涌流的影响造成的!
为什么呢,我觉得之所以送电,之前肯定是做过相关试验的,而且试验数据肯定是合格了才敢送电!只是楼主没有叙述罢了。
其次,速断保护连跳了3次,我想傻子都会去现场好好查查变压器是否有短路故障现象,测测变压器直阻是否合格!确实是没有问题了才敢送第三次!
回复
8楼
感觉楼上说话没有计算过吧?
80KVA变压器的一次额定电流只有4.62A,跳闸时的动作电流达到了16X(10/5)=32A,有7倍(10/5的电流互感器是楼主自己想出来的?),且“变压器的励磁涌流”时间是相当短的,会跳三次肯定有故障。
回复
9楼
励磁涌流作用时间再短,也足以使速断保护动作。这也是新投运的变压器必须做5次冲击试验的主要原因之一。
另外,变压器的励磁涌流达到额定电流的7倍,有什么值得奇怪吗?
回复
10楼
新变压器投运要做5次冲击试验
回复
11楼
励磁涌流一般达到7倍是很正常的,可是短时间内,连续碰上,我感觉不大可能,呵呵
回复