启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!![ 本帖最后由 nhsl 于 2010-12-30 15:26 编辑 ]
启动交流接触器的时候,出现哒~~哒~~哒的吸合动作,当断开保护器的电源后,就正常了~~~,特请教专家们该故障出现的原因与排除方法,谢谢!!!
[
本帖最后由 nhsl 于 2010-12-30 15:26 编辑 ]
2楼
PLC内部逻辑是不是有问题?
回复
3楼
保护器上的常闭触点是不是接触不良
回复
4楼
:time:
保护器已经更换新的也是这样的,如果是PLC内部问题,以前是正常的,难道PLC在使用过程中程序还会出现逻辑错误?最近才发现这个问题,已经有两套这个控制出现问题了,都出现吸合与断开的哒哒声了。现在只能是脱开保护器的电源使用了,但是保护功能估计没有了。非常感谢!!!
[
本帖最后由 nhsl 于 2010-12-30 14:11 编辑 ]
回复
5楼
个人觉得是保护器的防跳跃功能出现问题了
回复
6楼
你把电气原理图画出来,具体分析一下。
回复
7楼
将控制部分完整的绘制出来,希望得到帮助,谢谢!!!
回复
8楼
接触器更换过吗?有可能是交流接触器上的常开触点的问题,你将外接380V电流别通过常开触点,直接接到保护器上试一下
回复
9楼
哒~~哒~~哒的吸合动作,估计是交流接触器的常开辅助触点在分、合、分地动作,是不是接触器线圈电压不足?
回复
10楼
我没有更换接触器,但是我使用手动方式按下后,使用万用表测量常开触点是正常的。
回复
11楼
学习学习 :victory: