各位前辈你们好,我现在遇到一个很棘手的问题,我刚进入社会,经验不是很丰富,有一个小区居民是市交警支队的,当时单位给统一买的房子,供暖采用的是壁挂锅炉,炉子采购也是单位集体买的,现在入住以后出现了问题,暖气片热,用手摸热量可以,但是房间内就是不热,炉子配的功率也够,采暖洗浴两用,130平方的,24KW的炉子,请大家给我出谋划策,谢谢前辈们!!!
各位前辈你们好,我现在遇到一个很棘手的问题,我刚进入社会,经验不是很丰富,有一个小区居民是市交警支队的,当时单位给统一买的房子,供暖采用的是壁挂锅炉,炉子采购也是单位集体买的,现在入住以后出现了问题,暖气片热,用手摸热量可以,但是房间内就是不热,炉子配的功率也够,采暖洗浴两用,130平方的,24KW的炉子,请大家给我出谋划策,谢谢前辈们!!!
2楼
1、就你一家的不热?其他住户的热不?
2、温度设置在多少?循环泵正常不?
3、管路有堵塞吗?
回复
3楼
一般情况 24KW可以提供最大230M2的房子!!
首先你看下你的炉子是几个管子. 正规的是5个管子.如果是2个管子那就是电热水器当壁挂炉用.
检查每个管路阀门.
其次.要计算水力损失.看看是不是自带水泵扬程不够
管路是不是堵了
回复
4楼
你家的暖气片估计不够数量,对室内温度影响不足
回复
5楼
原因比较多!炉子功率够了,可能散热片不够!
回复
6楼
很简单 设计人员没有做水利计算 水从炉子出来经过散热器在回到炉子 最少要有20度的温差 也就是说有20度的热量已经散到屋子里 你可以去测量一下散热器的进出水温度 也许温差只有不到5度 所以你的屋子里虽然散热器很热 但是屋子就是不热
原因 设计人员在你家没有做水利计算 管选粗了 这样水就与散热器没有完全热交换 就回到炉子里了
解决办法 现在这种散热器前都有个温控阀 关小他就可以了 你不要告诉我你接没有装
回复
7楼
6楼说的不错啊,你家配的壁挂炉功率足够了,可能热交换不充分,你先查看一下供水和回水的温度是多少,我觉得问题可能在这里,要不就是你家的散热片数少!
回复
8楼
“管选粗了 这样水就与散热器没有完全热交换”就这水平也评图员??
回复
9楼
应该是散热器数量或者片数不够
回复
10楼
单位负荷不够,集中采暖暖气片的散热量是按95/70的温差来计算。但是所有壁挂炉的最高出水温度只有84度,所以若按95/70来选散热片的,肯定少了,即使散热片很热,房间温度也起不来。换热面积不够嘛。
回复
11楼
第一个采暖季,先要连续烧几天,一为去除甲醛,二为增加房子蓄热量。
冷房子升温很慢的。
注意门窗传热导热,只有加热量多于散热量,房间才能升温!
回复