必须计算其热膨胀
ntds@co163
ntds@co163 Lv.2
2006年03月07日 15:47:11
来自于采暖供热
只看楼主

<<采暖通风与空气调节设计规范>>4.8.17:采暖管道必须计算其热膨胀.当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器.这句话中的"不满足要求时"应该怎么理解,各位请各抒己见.给一个详细的说明最好.

<<采暖通风与空气调节设计规范>>
4.8.17:采暖管道必须计算其热膨胀.当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器.
这句话中的"不满足要求时"应该怎么理解,各位请各抒己见.给一个详细的说明最好.
免费打赏
xiaqingxia1031
2006年03月07日 16:44:59
2楼
根据《全国…技术措施》 计算:供回水干管固定点应保证分支点最大位移不大于40mm;
连接散热器的立管,分支接点的最大位移不大于20mm;

根据《北京…技术细则》计算:水平管、总立管固定点的设置应保证分支点的最大位移小于40mm;
垂直双管系统、垂直单管系统连接散热器的立管,
长度小于20m时,只设固定卡,长度大于20m时,应采取补偿措施。
回复
ntds@co163
2006年03月07日 17:16:27
3楼
谢谢楼上的
这么说,固定卡是必须要设置的,无论采暖立管有多长?
至于补偿器需要计算后在选择......?
回复
pingfan187
2006年03月09日 14:57:52
4楼
(长度小于20m时,只设固定卡,长度大于20m时,应采取补偿措施.)
补偿措施到不常用,一般在打填充层时,都设有伸缩缝,我想问题不是太大。
回复
ntds@co163
2006年03月09日 17:38:44
5楼
猪肉炖粉条,可尽造,我请客.....
回复
helped_001
2006年03月14日 14:35:33
6楼
采暖管道必须计算其热膨胀.请教,热膨胀怎么个计算法?
回复

相关推荐