怎么样确定电缆是选择多少芯的 比如YJV-3(4X120+1X95) 其中的 4X120 可不以用3芯的呢? .....急
怎么样确定电缆是选择多少芯的 比如YJV-3(4X120+1X95) 其中的 4X120 可不以用3芯的呢?
.....急
2楼
接地形式?
回复
3楼
220v用电选三根,380v选4根或5根,灯线2根
回复
4楼
照明要选择4+1.动力可以选择3+1电缆
回复
5楼
请参照《电力工程电缆设计规范》GB 50217-94;《交流电气装置的接地 》 DL/T 621-1997;
《供配电系统设计规范》GB 50052-95; 《低压配电设计规范》 GB 50054-95;《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058-92;《3~110KV高压配电装置设计规范》GB 50060-92;《电热设备电力装置设计规范》GB50056-93;《通用用电设备配电设计规范》GB50055—93,GB50168-92《电缆线路施工及验收规范》。等
注:主要参考第一和第二个规范。
在GB50168-92《电缆线路施工及验收规范》中有如下规定:
第5.1.3条 三相四线制系统中应采用四芯电力电缆,不应采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。
回复
6楼
完全同意
回复
7楼
看你的负荷性质 和供电方式
回复