关于智能化工程的供电问题???
chq307
chq307 Lv.2
2006年03月07日 15:07:06
只看楼主

关于智能化工程的供电问题???例如,综合布线的机柜要多大的电源,安防的控制箱、楼控的控制箱要多大的电源????

关于智能化工程的供电问题???例如,综合布线的机柜要多大的电源,安防的控制箱、楼控的控制箱要多大的电源????
免费打赏
qel3215816
2006年03月07日 18:04:55
2楼
这些都要算过的吧,有多少设备,功率多少??????????????????
回复
yuki2005
2006年03月11日 22:52:48
3楼
第一要考虑供电保障,是不是要双路供电,是不是要不间断电源
第二要核算系统所有用电设备的额定负荷,并考虑相关比例系数,总之比较烦
回复
eman
2006年03月13日 13:20:27
4楼
大楼计算机中心一般给30-50KW含空调,具体还要看面积。消控中心一般15-30KW含空调,BA中心一般说白了就一台电脑,一般放在计算机中心里。没有那么独立算各机柜电源的,这些设备都发热的而且很厉害,你要不考虑单独空调容量到时候死的很难看会。