请问人防急救中心内发电机房怎么做?
hitwb
hitwb Lv.7
2006年03月07日 14:56:12
只看楼主

有一个工程,人防面积超大,共有2层人防,其中五个防护区是人防汽车库,还有一个是2500平方米的人防急救中心,看规范急救中心要设战时用柴油发电机组。这个机组平时不安装,建筑现在的做法是战时隔了一间房出来,战时就对着车道排风,可是进风、排烟的管井还没有设置。我想问:1、进排风、排烟管道井在平时是不是就应该预留好?战时如果不作排风井,直接对车道(车道不是人防区内,通向地面)排可不可以?2、战时发电机房应该是在染毒区,那些排风口、进风口、排烟口怎么处理防爆?发电机房怎么和人防内部的清洁区连通?如果对清洁区开门,又怎么处理空气流通和防爆?

有一个工程,人防面积超大,共有2层人防,其中五个防护区是人防汽车库,还有一个是2500平方米的人防急救中心,看规范急救中心要设战时用柴油发电机组。
这个机组平时不安装,建筑现在的做法是战时隔了一间房出来,战时就对着车道排风,可是进风、排烟的管井还没有设置。
我想问:
1、进排风、排烟管道井在平时是不是就应该预留好?战时如果不作排风井,直接对车道(车道不是人防区内,通向地面)排可不可以?
2、战时发电机房应该是在染毒区,那些排风口、进风口、排烟口怎么处理防爆?发电机房怎么和人防内部的清洁区连通?如果对清洁区开门,又怎么处理空气流通和防爆?
3、地下二层人防急救中心的发电机可否向旁边及地下一层的人防汽车库供电?
4、有了这个人防用发电机,是不是就可以取消防爆波井了?因为已经有了战时可靠电源了。
5、题外话,防爆波井应该是引入战时区域电源用的,可是现在很多情况下,战时负荷很小,可以用EPS代替,只要满足防护时间要求就可以了,其余大部分时候人防用电应该还是市电。这个时候还要从外面引入区域电源吗?不知道我的理解对不对?
免费打赏
hitwb
2006年03月08日 14:45:14
2楼
顶一下。
没有人回答,没有人做过吗?
回复
hitwb
2006年03月23日 11:04:39
3楼
再顶一下
回复
大鼻山
2006年03月23日 12:35:04
4楼
1)平时当然要预留好;
2)染毒区的发电机房可通过防护密闭通道跟清洁区相连;风口防爆措施由通风专业负责(风口尺寸可以分解,一般都不能太大);
3)人防发电机自然可以给人防工程供电;
4)如果战时有电气管线进、出本工程,那么就要预留防爆波井;否则不必。
5)如果EPS可满足战时要求,当然就不必再引入外部电源了。
回复
hitwb
2006年03月23日 13:34:23
5楼
谢谢大鼻子
回复
lyz119
2008年10月18日 23:45:52
6楼
战时用柴油发电机组平时要安装到位(GB50038-2005-7.7.8)