有一栋小楼,有50KW各种电器,现在要从配电房拉一条电缆到小楼配电柜,三相供电,电缆长90M,请问用多粗的电缆?什么电缆为好?清说的详细一点。谢谢了!我们下午就要用。

有一栋小楼,有50KW各种电器,现在要从配电房拉一条电缆到小楼配电柜,三相供电,电缆长90M,请问用多粗的电缆?什么电缆为好?清说的详细一点。谢谢了!我们下午就要用。
免费打赏
fittermouse
2006年03月07日 13:35:34
2楼
YJV22-4X35+16应该足够了
回复
luomingtai
2006年03月07日 13:38:10
3楼
请问这电缆是多大的截面积啊?
回复
han2003
2006年03月07日 14:25:53
4楼
上级选100A开关的话,用YJV22-4X35+16 SC70即可。vv电缆也可以。这个35平方就是电缆的火线截面积
回复
luomingtai
2006年03月07日 19:49:43
5楼
我比较精确的算了一下,负荷在40kw,请问用16平方的线可不可以?
回复
lingeringtale
2006年03月07日 19:57:00
6楼
最好用25mm2的电缆
16的一般可以用,也没有多大的问题
如果穿管或者沿托盘敷设,用不着铠装电缆
普通的既可
回复
luomingtai
2006年03月07日 20:25:25
7楼
这栋小楼是一栋办公楼,请大家多给我一点意见。谢谢了!
回复
lingeringtale
2006年03月07日 21:03:13
8楼
如果配电房离办公楼距离较远
选大一号电缆较为可靠
回复
konggu21
2006年03月07日 22:21:02
9楼
如果缆长为90米,负荷主要为照明与插座,并且是长时间运行的话那么我认为选4*25的VV电缆比较好。
回复