10kV核相问题
jonsanmonkey
2010年12月28日 16:21:48
只看楼主

:time: 请问各位大虾,带核相功能的10kV带电显示器工作原理及如何核相?

:time: 请问各位大虾,带核相功能的10kV带电显示器工作原理及如何核相?
免费打赏
zyz8438
2010年12月28日 16:26:23
2楼
原理很简单,就是串联分压。
核相操作也比较简单,就是A-A、A-B、A-C、B-B、B-C、C-C测电压,同名相之间电压接近0,不同名相之间有电压,则说明核相正确。
回复
lingxuct
2010年12月28日 17:39:25
3楼
楼主没见过高压一次核相?
回复
cibeidebishou
2010年12月28日 17:47:48
4楼
现在带电显示基本上是通过传感器来取样电压的,核相就是二楼的步骤,可以用万用表交流电压档通过带电显示仪的核相孔进行,同相电压在0-10V之间,异相在80V左右。我们工作中就是这样做的!
回复
jonsanmonkey
2010年12月29日 09:04:04
5楼
谢谢各位,4楼讲的有道理
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月29日 09:23:44
6楼
第一次听说有带核相功能的带电显示器,重新查了下样本,确实有,长见识了,嘿嘿,以前从来没用过,想问下,什么情况下用带核相功能的显示器,因为显示器本身上有三相指示啊,为什么多次一举还要核相呢
回复
cibeidebishou
2010年12月30日 18:27:47
7楼

带电显示仪指示的是三相是否带电。,但线路的相位它是不知道的。核相不是多此一举,而是必须的。要不然会出事故的,举个例子,某小区1配电房I段母线和II段母线,A B相反向。如果说电梯以I段为主电源,II段为备用电源,那么电机在I段母线供电时正转,II段母线带时就变反转了。我在工作中就有遇到的,一个大厦配电房两回进线A C反相。搞得他们晕头转向的。当然,单电源供电也就没有办法进行核相了。
我觉得其实带核相孔指示提供了方便而已,不必要去进行高压核相了。
回复
bmwz7
2011年06月14日 19:15:23
8楼
学习了,多谢了
回复
dylan3940
2011年06月14日 21:26:34
9楼
没搞过核相。从本贴学习了,谢谢
回复
wildwolfyy
2012年02月18日 14:51:10
10楼
学习学习,多多学习
回复
lingxuct
2012年02月18日 15:46:28
11楼
这个应该是:











[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-2-18 15:55 编辑 ]
回复