有一个问题还是不大清楚,就是关于商住楼的消防?
q131427
q131427 Lv.9
2002年09月16日 23:22:52
只看楼主

底层仅有小面积分隔的商住楼要做消防吗?如果要做,底层这些一间间的商店啊什么的如何设消火栓?而且我在建规上没有发现关于“商住楼”设消防的规定?这个问题也许陈旧,以前有网友问过的,但当时我也没有弄清楚到底是怎么样的情况,从何处着手来应用规范?请指教。

底层仅有小面积分隔的商住楼要做消防吗?如果要做,底层这些一间间的商店啊什么的如何设消火栓?
而且我在建规上没有发现关于“商住楼”设消防的规定?
这个问题也许陈旧,以前有网友问过的,但当时我也没有弄清楚到底是怎么样的情况,从何处着手来应用规范?
请指教。
免费打赏
linyinong
2002年09月17日 09:42:28
2楼
请你看看《建规》第8.4.1条第四款:“商业网点”,我想应该可以套用。
回复
q131427
2002年09月17日 12:18:06
3楼
这一点我注意到了,但是它指的是底层为商业网点的“单元式”住宅,那么塔式住宅、通廊式住宅?
商住楼则全包括了的!!
回复
dawei2002
2002年09月17日 12:30:02
4楼
一般消火栓只要满足25米间距,一户商铺设一个消火栓,如不能满足就设两个,一般均靠门附近.
底层成环状(管径DN100),住宅为支状(管径DN70).
我以前做设计都这样的,不知能否有用.
回复
q131427
2002年09月17日 15:45:25
5楼
一户商铺设一个消火栓?
那要设太多了。
我碰到的是每个单元下有两间商店,住宅的出口与商店的大门不在一个方向,这样一幢住宅楼有三个单元,每单元两户,临街一侧为商店,这样算有六间商店。要设六个消火栓么?
我去看过类似的建筑,一个也没有设。
回复
cdxuliang
2002年09月17日 16:51:48
6楼
没必要一户一栓,我做过,通过了消防验收。还是按两股水柱同时到达记算,该几个就几个
回复
linyinong
2002年09月17日 17:06:10
7楼
说实话,这个比较难解决,建议咨询当地消防部门。
回复
typhoon
2002年09月17日 19:34:36
8楼
其实商住楼是指高层建筑,低规的那条规定并不适用.当然,楼上的双股水柱确定无误!
回复
q131427
2002年09月18日 08:23:57
9楼
商住楼真的只指高层吗?
那么说低层有商业网点的非“单元式”住宅可以不用设消防给水系统了。
还有:只有两股水柱,那么消火栓放在何处呢。
回复
linyinong
2002年09月18日 09:34:22
10楼
我很费解,难道就因为只在《高规》中对“商住楼”作过解释,他就只属于高层建筑吗?
回复
飞鱼
2002年09月18日 15:46:36
11楼
我觉得不用每个店铺都设置,那也太多了,用消火栓保护半径来计算之间的距离

另外我也不大清楚这个消火栓到底应该放置在什么地方,放置在店铺内部好象对使用不大方便,放置靠外侧墙又常常影响建筑外观
回复