碰到一个普通的电容补偿柜(400V),投运一段时间以后,有几组接触器的接线桩头烧了,线都烧糊了,刚开始怀疑是线没接紧,但是全部紧过螺丝并换好以后,还有这个现象存在,害的现在不敢投电容器了,厂家也给不出什么说法,想请教可能是什么原因造成,是不是电容器有问题,电流之类的过大?
碰到一个普通的电容补偿柜(400V),投运一段时间以后,有几组接触器的接线桩头烧了,线都烧糊了,刚开始怀疑是线没接紧,但是全部紧过螺丝并换好以后,还有这个现象存在,害的现在不敢投电容器了,厂家也给不出什么说法,想请教可能是什么原因造成,是不是电容器有问题,电流之类的过大?
2楼
没见到现场,不敢乱说,可能的情况有三大类,请对照判别:
1、接触器质量问题。触头是接触器的核心部件,所用材料与工艺要求都很高,如果被山寨了,为了节省成本,触头肯定不会用规矩的材料,不烧才怪。
2、指标设计偏小,超指标使用。这是设计的问题。
3、有谐波,谐波被放大,导致电流过大,烧毁触头。不知道你的设备中直流设备、变频器等等是否较多?
知道是哪一类了,后面就好解决了。
回复
3楼
不错不错,学习了
回复
4楼
不错不错,学习了
回复
5楼
沙发分析的很对,我们公司也出现过这样的问题 后来到现场查了下,确定为谐波导致的。最好加装个电抗器会好很多。不要省这点钱。没必要
回复
6楼
最好加装个电抗器会好很多。
回复
7楼
谐波过大 加个谐波抑制器
回复
8楼
楼上说的是加HLY电力谐波抑制器吗?
回复