单相弧光接地和单相对地放电的概念是一样的吗?单相弧光接地有什么危害,不同位置的两台开关的不同相对地放电?是否会有短路电流存在?谢谢!
单相弧光接地和单相对地放电的概念是一样的吗?单相弧光接地有什么危害,不同位置的两台开关的不同相对地放电?是否会有短路电流存在?谢谢!
2楼
个人理解上,弧光接地应该比放电要严重,前者是后者恶化的一种结果。
中性点非有效接地系统如果发生单相弧光接地,因为弧光接地是间歇性的,那么将发生弧光过电压,危及系统的绝缘薄弱环节。
不同位置的两台开关的不同相对地放电,发展严重了就是异地两点接地(相间短路),会有很大的短路电流。保护将会动作。
回复
3楼
当金属或者其他导体靠近高压线,距离达到放电距离,就会产生电弧放电,当距离足够小,电弧不能自动熄灭,就是弧光接地了;电网是三相的,当某一相突然(弧光接地)电位为零,变成两相了.电网的电压就由线电压升高到相电压;这个就是过电压,因为电弧通常是短时和间歇性,就会产生过电压;假如引起谐振甚至会高过相电压;引起的原因就是通常发生风吹着树靠近高压线或者其他事故导致的;也有汽车天线靠近等等.
这个描述正确吗?弧光应该不是持续性的放电吧?
回复
4楼
弧光也可以是持续性的嘛
回复
5楼
这个描述比较正确!
回复
6楼
弧光一般不是持续的,因为它不是单相金属性接触接地,由于发生弧光接地的相对地电压是一个交流正弦波,会有一个过零的时刻。当对地电压降到一定程度时,不足以维持电弧,那么电弧就会熄灭。当电压幅值增大到一定值时,电弧又会重燃。周而复始,所以我们说是间歇性的。