消火栓设在防烟楼梯间对吗?十二层的单元式住宅
s080319
s080319 Lv.4
2010年12月27日 15:15:28
只看楼主

最近看了一套图纸:十二层的单元式住宅,楼梯间为封闭楼梯间,一个单元放了两个消火栓,一个放在前室,另一个放在防烟楼梯间内,请问消火栓设在防烟楼梯间对吗

最近看了一套图纸:十二层的单元式住宅,楼梯间为封闭楼梯间,一个单元放了两个消火栓,一个放在前室,另一个放在防烟楼梯间内,请问消火栓设在防烟楼梯间对吗
s080319
2010年12月27日 18:38:33
2楼
怎么没有参与回答的,消防大使帮助解释一下吧!
回复
zyq0823
2010年12月28日 18:53:00
3楼
我认为不合理,防烟楼梯间的门平常都是关闭的,最好是前室设双栓。
回复
tx
2010年12月28日 23:30:03
4楼
消火栓不应放在防烟楼梯间或防烟楼梯间前室,因为1、使用该消火栓时,防火疏散门无法密闭防烟;2、防火疏散门在闭门器作用下关闭时,夹住水龙带,水流不畅。
回复
hengny
2010年12月29日 13:31:16
5楼
不合理。合用前室采用双阀双出口消火栓。
回复
wshenghai
2010年12月31日 16:56:07
6楼
不合理,无法使用。
回复
shxyt
2011年04月15日 10:41:45
7楼
那如果楼梯间不是密闭楼梯间的话就可以这样设消火栓了吗?
回复
weiguoli520
2011年04月19日 15:08:51
8楼
最好是设置在前室吧!
回复
a9804
2011年04月19日 16:45:18
9楼
不合理,不合规范,应该设置在前室,采用双栓口,防烟楼梯间为单独的防火分区
回复
zhugk123
2011年04月22日 23:16:05
10楼
防烟楼梯间的门平常都是关闭的,最好是前室设双栓。
回复
czb514
2011年04月23日 13:03:12
11楼
可以前室设双栓
回复