现在手头有个项目,工期非常紧,电缆要在1月份左右安装,而且还得有300多米直埋,正是最冷的时候。不知道这种情况下,都要注意些什么啊?有没有师傅以前也接过类似的活啊?
现在手头有个项目,工期非常紧,电缆要在1月份左右安装,而且还得有300多米直埋,正是最冷的时候。不知道这种情况下,都要注意些什么啊?有没有师傅以前也接过类似的活啊?
22楼
我手头有个工程点:电缆直埋1000多米呢,冬季施工确实难度大点。
回复
23楼
我们做电缆分支箱的对电缆施工的工程不是很了解
路过,学习
回复
24楼
电缆冬季施工问题很多,最主要的是电缆的温度,低于0度一般是不能直接放缆的,必须采取加温、保温措施,否则电缆绝缘容易损伤。搭保温棚是个不错的好方法,只是代价高了点。另外回填土也要注意,不能掺杂冰雪、冻土块。
回复
25楼
:handshake :handshake 好好,学习了!
回复
26楼
:) :lol :victory: ,,难度大呀