小区规划时,如果道路坡读大于3%,雨水排放你们是否考虑用雨水明沟
lency2668
lency2668 Lv.3
2002年09月15日 11:11:36
只看楼主

各位:在做小区规划时,如果道路坡读大于3%,雨水排放你们是否考虑以雨水明沟的形式来排放呢?

各位:在做小区规划时,如果道路坡读大于3%,雨水排放你们是否考虑以雨水明沟的形式来排放呢?
免费打赏
浮游生物
2002年09月15日 12:03:44
2楼
可以散排了吧,这么大坡度
回复
竹松居士
2002年09月25日 00:15:30
3楼
百分之三不是千分之三吧,可以直接地面排水了!因为纵坡大于横坡了,即使设了雨水沟,雨水也不往哪里流了!
回复
q131427
2002年09月25日 19:28:40
4楼
这样坡底是不是要设么多的雨水口集水?
回复
q131427
2002年09月25日 19:30:12
5楼
而且我想,雨水明沟并不是只收集道路面的雨水,路四周的雨水还是可以排到雨水明沟的。所以明沟还是起作用的。
回复
竹松居士
2002年09月26日 00:11:37
6楼
小Q:
坡度大,雨水口间距则可拉长:)
回复
q131427
2002年09月26日 19:33:19
7楼
今天看了《场地设计》一书,
说当纵坡为3%左右时(忘了具本范围),雨水口间距可以达到80米。
回复
q131427
2002年09月26日 19:34:58
8楼
但是坡底还是要集中设几个雨水口来收集雨水。所谓减距不减量。