我所构思的一个原理图,希望各位高手指点。
zhangzhenat
2010年12月27日 10:13:00
来自于热泵工程
只看楼主

这是一个温泉会所的原理图,该系统包括温泉,酒店,商业街,目前的系统未将温泉考虑进去,初步构思原理图如下,希望各位高手指点。欢迎留言或加我的QQ43558091共同探讨。

这是一个温泉会所的原理图,该系统包括温泉,酒店,商业街,目前的系统未将温泉考虑进去,初步构思原理图如下,希望各位高手指点。欢迎留言或加我的QQ43558091共同探讨。
344ceb6d7a3ce70084d8.rar
388 KB
立即下载
免费打赏
zhangzhenat
2011年01月05日 13:13:45
22楼
非常感谢您的建议,很有参考价值。
热水侧已经换成了高温机组,提供60°热水。至于那个板换是担心水质问题。目前温泉井正在施工中,出水量不确定,这个方案不暂不考虑温泉因素。
回复
zhoupanweiwei
2011年01月05日 14:13:20
23楼
看下下vddddddddddddddddddddd
回复
zjs_669
2011年01月05日 16:29:41
24楼
井水的板换可以取消,这样损失温度,影响效率尤其是冬季
回复
zhangzhenat
2011年01月06日 10:00:35
25楼
这样做是影响些效率,主要从机组的使用寿命和维护这块考虑的
回复
asdfgbnm1025
2011年01月13日 15:26:26
26楼
学习下~~~!!!!!!!!!
回复
jiangnan7365
2011年01月14日 09:42:45
27楼
1、热水池45度偏低;
2、图示23旋转滤砂器是否标示错误?应为板式换热吧?
3、系统控制较复杂;
4、泳池水处理设备未考虑