我所构思的一个原理图,希望各位高手指点。
zhangzhenat
2010年12月27日 10:13:00
来自于热泵工程
只看楼主

这是一个温泉会所的原理图,该系统包括温泉,酒店,商业街,目前的系统未将温泉考虑进去,初步构思原理图如下,希望各位高手指点。欢迎留言或加我的QQ43558091共同探讨。

这是一个温泉会所的原理图,该系统包括温泉,酒店,商业街,目前的系统未将温泉考虑进去,初步构思原理图如下,希望各位高手指点。欢迎留言或加我的QQ43558091共同探讨。
344ceb6d7a3ce70084d8.rar
388 KB
立即下载
免费打赏
zy678110
2010年12月29日 23:25:30
12楼
很好, 非常不错
回复
scliy88
2010年12月30日 15:53:58
13楼
感谢楼主分享

下载看一下
回复
lilinhuqq
2010年12月30日 16:42:26
14楼
怎么会用三套系统,泳池补水这么没有,不知楼主是怎么考虑的
回复
wanka2010
2010年12月31日 10:25:31
15楼
ddddddddddddddddddddd
回复
zhangzhenat
2011年01月04日 08:04:34
16楼
这里我的想法是当热泵系统夏季运行时,地缘侧回水温度在30度以上,这时候开启将地缘侧回水和泳池水换热,利用余热
回复
zhangzhenat
2011年01月04日 08:07:03
17楼
这三套系统分别考虑如下:泳池常规换热,夏季余热加热,泳池维护时速热
回复
zhangzhenat
2011年01月04日 08:08:05
18楼
呵呵,补水系统我忘记在图中画了,谢谢提醒
回复
maoxinqing
2011年01月05日 09:53:28
19楼
系统图不错啊,不过漏了游泳池的补水了;还有以下疑问:
1、热水池45度能满足温泉会所需求吗?温度提高点会更好;
2、井水侧板换取消是否更节能合理?(是井水水质问题还是。。)
3、系统补水采用水泵补水,是否有空间采用高位水箱补水兼稳压?
4、游泳池补热措施中的空调余热回收和蓄热水箱直接加热补水应该可以共用进出水口;
5、如温泉水量足够且温度满足,应该可以用温泉水板换供应冬季采暖和游泳池加热。
回复