要在压缩机停机时输出一个信号(最终反馈要到电脑)。压缩机为3.5匹,三相,有交流接触器控制哪位大虾能出个建议 用啥办法?越简单越好啊,
要在压缩机停机时输出一个信号(最终反馈要到电脑)。
压缩机为3.5匹,三相,有交流接触器控制
哪位大虾能出个建议 用啥办法?越简单越好啊,
2楼
利用接触器本身的闭点,当压缩机停止时闭点接通,就可以给一个信号到电脑
回复
3楼
不好意思,不是很能理解,我指的‘压缩机停机’可能是故障停机。
‘接触器本身的闭点’如何理解阿 谢谢 求教ing
回复
4楼
不好意思,楼上说得我不是很能理解。
我说的‘压缩机停机’,可能是故障停机,不知道能否用以上方法?
回复
5楼
楼上的你不是说有交流接触器控制吗?那么在你的压缩机停机时或故障停机时,接触器是不是处于不工作的状态呢?当然,如果接触器的触点烧死粘在一起那另当别论,接触器本身应该有辅助触点的,你用辅助点的闭点可不可以做你要的信号呢?不知道这样说是否对你有帮助!
回复
6楼
如果你怕接触器触点不可靠,你可以在压缩机电机上装一个转速测量装置,比如一个接近开关什么的.
回复
7楼
也可以用热继电的常开触点或断路器的报警触点。
回复
8楼
把影响压缩机停机的故障(比如水压、油压、压差、压机热保护等接点经中间继电器,根据你的实际情况,或串联或并联,可以达到控制压缩机和把信号送至你的电脑的要求。
常规的运行和停机信号用接触器的一个辅助接点就可以了。
回复
9楼
谢谢楼上各位,我大致明白了,我先试试看阿。。。
再次感谢!
回复
10楼
需要故障信号,可以取热继的辅助触点
回复
11楼
你的意思是只要压缩机不工作,就输出开关信号?问一下,什么压缩机?不仿考虑一下传感器.
回复