求教:合流保护的原理
freehawklee
2006年03月06日 14:43:01
只看楼主

有谁了解合流保护的原理?谢谢!!

有谁了解合流保护的原理?谢谢!!
免费打赏
zhourong336
2006年03月06日 16:51:07
2楼
是合流保护还是合环保护哦
怎么没有听过这个概念呢
用在那里的啊?
回复
liu80906
2006年03月06日 20:33:28
3楼
合流保护用在平行双回线上,是横差保护的后备保护,当单回线运行时就是本线的过流保护;
与横差保护相反,其电流继电器取两平行线电流之和,故称合流保护。
回复
liu80906
2006年03月06日 20:40:26
4楼
1.合流保护用在平行双回线上,是横差保护的后备保护,当单回线运行时又是本线的过流保护;
2.因其过流继电器取平行双回线电流之和,故称合流保护。
回复
liu80906
2006年03月06日 20:43:16
5楼
1.合流保护用在平行双回线上,是横差保护的后备保护,当单回线运行时又是本线的过流保护;
2.因其过流继电器取平行双回线电流之和,故称合流保护。
回复
jacksxh
2006年03月07日 09:50:23
6楼
学习
回复
freehawklee
2006年03月12日 17:36:01
7楼
非常感谢刘80906的解释,谢谢
我还有不明白的地方:在电网中,当只有一条线运行时,常常要停止这项功能,“当单回线运行时又是本线的过流保护”就不好理解了,还能说得更详细一些吗?
谢谢
回复
liu80906
2006年03月12日 21:53:17
8楼
1.横差、合流保护是平行双回线通常采用的一套保护;
2.横差保护是平行双回线的主保护,它可以有选择的切除平行双回线中的故障线路,但其中一回线停运时,横差保护必需停用;
3.合流保护是横差保护拒动或相邻线路的后备保护,动作跳平行双回线两个开关;当平行双回线中一回线停运时,合流保护动作跳运行线路开关(即当单回线运行时又是本线的过流保护)。
回复
wmingkai
2006年04月29日 21:07:26
9楼
学习了
回复
freehawklee
2007年01月30日 19:48:41
10楼
快一年了,回头再看这个帖子,回答的好!!!