这是设计方提供的一个220kV变电站的通信电源及及交直配电屏设计图,没有设置专用蓄电池,直接从站用电的直流馈电柜上接入2路直流220V电源。设置以下单元:交流配电单元:1路AC220V 32A输入,10路AC220V 10A输出。整流单元:2套,各配一只插框和3只直流220V转48V15A模块,配置输入开关,电压、电流变送器(输出4~20mA)各1只。两套分别独立均流,输出并列运行,无系统监控功能。

这是设计方提供的一个220kV变电站的通信电源及及交直配电屏设计图,没有设置专用蓄电池,直接从站用电的直流馈电柜上接入2路直流220V电源。设置以下单元:
交流配电单元:1路AC220V 32A输入,10路AC220V 10A输出。
整流单元:2套,各配一只插框和3只直流220V转48V15A模块,配置输入开关,电压、电流变送器(输出4~20mA)各1只。两套分别独立均流,输出并列运行,无系统监控功能。
直流配电单元:带报警触点开关5路20A、5路15A、10路10A。
交流输入电压电流、直流输入电压电流采用数字表头指示。
个人感觉这个设计欠缺很多,但恐怕还有很多自己没看出来,欢迎大家指正。
6929b7c57bdfe9044805.rar
166 KB
立即下载
chendeny
2006年03月07日 08:35:28
2楼
补充一下可视图片。
回复
chendeny
2006年03月07日 08:37:17
3楼
这是屏内平面布置图
回复
yh58986
2006年03月07日 08:54:19
4楼
以下是引用chendeny在2006-03-06 13:08:39.0发表的内容:

整流单元:2套,各配一只插框和3只直流220V转48V15A模块,配置输入开关,


平面布置图上没有看到呀
原理图上也没有的
看了你的要求,设计的方案是没有安你的要求来的,不过你的要求很简单,其实就是把交流电和直流电用在一个柜子里没有什么特别的。注意一点就行就是电磁干扰大点。
回复
lzyu11
2009年08月12日 12:48:06
5楼
就是一个交流配电屏哦。