20KV线路放电问题
dian_xiao_er
2010年12月26日 13:18:46
只看楼主

工地办公区临时变,一次20KV,从架空线引下,采用10平方绝缘线,绝缘线通过支撑瓷瓶固定,用独股绝缘线在瓷瓶上绑扎,绑扎处老放电,甚至在送电的时候,该处燃烧起来但是瓷瓶段看不到明显的放电,这种情况的破坏性很厉害,几次将线烧断。请教是什么原因,正确的固定方法应该是怎么样?

2010年12月27日 15:09:35
2楼
1、线径大家有没有疑问?我们认为肯定不对,但是供电局很坚持。
2、支撑瓷瓶瓷裙很窄,我们认为不能满足两万V绝缘等级需要
回复
zyz8438
2010年12月27日 23:56:12
3楼
“采用10平方绝缘线,绝缘线通过支撑瓷瓶固定,用独股绝缘线在瓷瓶上绑扎,绑扎处老放电,甚至在送电的时候,该处燃烧起来”

这句话不是很清楚。独股线不是这个10平方的绝缘线吧。燃烧的是主回路的10平方的绝缘线还是绑扎的独股绝缘线?独股绝缘线是裸露线吗?
回复