求教:关于板导荷的问题
zrxj1205
zrxj1205 Lv.7
2010年12月26日 08:59:20
来自于SAP2000
只看楼主

如果我将一块大板定义为NONE,那么这块板是不能刨分的,那么是不是会影响其导荷呢?

如果我将一块大板定义为NONE,那么这块板是不能刨分的,那么是不是会影响其导荷呢?
免费打赏
lijiedsa
2010年12月26日 12:58:20
2楼
MONE属性的虚面是不能够导楼板荷载的,只能导风荷载