我司有4太日立螺杆冷水机组,07年购置了2台,今年由于公司新增项目另加2台日立冷水机组,由于机组是今年7月份新增的,那时候机组一直运行的很好没有什么问题出水温度一直在7°左右,现在冬天到了我们只开了一台机组,但是机组的出水温度波动很大?我们希望出水温度是在7°,我们设定的也是7°,但是当机组运出水温度达到6°了就停机,高于7°它还是不运行,有时候一直到15°、18° 之后才运行,我们公司是做手机屏幕的,我们对于湿度和温度要求很严格,但是因为机组出水波动很大,头一直很疼,请来日立厂商来解决,问题还是没有解决,于是我们就把设定温度设成5°,但是问题依然存在!我们为此还做了自控系统,希望能随时调节,有没有什么其他方法呢?
我司有4太日立螺杆冷水机组,07年购置了2台,今年由于公司新增项目另加2台日立冷水机组,由于机组是今年7月份新增的,那时候机组一直运行的很好没有什么问题出水温度一直在7°左右,现在冬天到了我们只开了一台机组,但是机组的出水温度波动很大?我们希望出水温度是在7°,我们设定的也是7°,但是当机组运出水温度达到6°了就停机,高于7°它还是不运行,有时候一直到15°、18° 之后才运行,我们公司是做手机屏幕的,我们对于湿度和温度要求很严格,但是因为机组出水波动很大,头一直很疼,请来日立厂商来解决,问题还是没有解决,于是我们就把设定温度设成5°,但是问题依然存在!我们为此还做了自控系统,希望能随时调节,有没有什么其他方法呢?
2楼
不清楚你们的具体情况,胡乱采一下:
既然日立厂方的人来过,是不是表示机组本身没有问题(包括根据水温自动卸载的功能也正常)?
会不会是你们现在的水系统循环量太小了?机组降温很快就达到6度,即使卸载运行也还是能够到六度,所以不得不停机。
但已停机后,水温又很快升高。二机组必须等待时间到满足停机间隔后才能启动?
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-12-25 18:19 编辑 ]
回复
3楼
如果是水系统循环量异常偏小的话,看看是否有什么原因导致的(堵塞或者阀门调节不当?)。
如果是设计的循环量相对于机组就来的偏小的话,那么你们有条件的话可以做个蓄水箱,增加系统的热容量。以延长水温降低的时间,使机组运行时间延长。停机后水温回复也比较慢,可以让机组等足停机允许间隔。这样水温的波动也会减小。
回复
4楼
阀门我们都检查过了都是全开的,谢谢老师的回答
回复
5楼
夏天负荷比较大,比较稳定应该问题不大,水温的波动不大;但是到了冬季负荷比较小,波动也比较大,对于水冷机组有几个保护,一个水水温保护,一个是防冻结保护,水温保护为螺杆机组设定的温度,到达设定温度下某一个范围,压缩机要停止,直到回水温度上升到十几度以上才能恢复;停止是出水温度,升温是回水温度,所以波动比较大,防冻结是更低的温度,防止结冰保护。
所以2楼和3楼的建议比较正确,增加蓄热(冷)水箱,给压缩机一个卸载的必要时间,另外减少冬季和过渡季节投入压缩机的数量,达到冷量和负荷较为相对稳定的波动。
可咨询日立销售人员或售后人员,由于日立采用多个模块,对于一台设备,冬季投入的冷量可能都比较大,可否考虑减少其中的一台压缩机,只让一个压缩机进行制冷,这样是否可以达到平衡。具体要根据现场进行了解。
回复
6楼
另外也要注意,由于冷却水温度比较低,也会造成制冷量的大幅提升,冷却水的温度造成冷量提高也建议考虑进去。
你咨询日立,日立回答设备是没有问题,所以请综合考虑,包括冷却水、冷冻水、水箱、整体控制、日立设备特殊对应,而不要紧靠螺杆机的生产厂家