二层厂房,室内消火栓12个,底部水平成环,竖管需要成环吗?
khhby116
khhby116 Lv.4
2010年12月25日 13:24:03
只看楼主

二层厂房,室内消火栓12个,底部水平成环,竖管需要成环吗?规范上好象是说高层厂房需要成环的(成环是在第2条高层的后面,应该理解为对高层有效,否则应另起一行),没说多层需要成环,三层的呢?如果二层的,我把水平环管敷在一楼板底,不是就不用竖管成环了?8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;

二层厂房,室内消火栓12个,底部水平成环,竖管需要成环吗?规范上好象是说高层厂房需要成环的(成环是在第2条高层的后面,应该理解为对高层有效,否则应另起一行),没说多层需要成环,三层的呢?
如果二层的,我把水平环管敷在一楼板底,不是就不用竖管成环了?

8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
3 室内消防竖管直径不应小于DN100;
4 室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路应在报警阀前分开设置;
5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。
消防水泵接合器应设置在室外便于消防车使用的地点,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15.0~40.0m。
消防水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算确定。每个消防水泵接合器的流量宜按10~15L/s计算;
6 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。
阀门应保持常开,并应有明显的启闭标志或信号;
7 消防用水与其它用水合用的室内管道,当其它用水达到最大小时流量时,应仍能保证供应全部消防用水量;
8 允许直接吸水的市政给水管网,当生产、生活用水量达到最大且仍能满足室内外消防用水量时,消防泵宜直接从市政给水管网吸水;
9 严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀

[ 本帖最后由 khhby116 于 2011-1-3 19:16 编辑 ]
免费打赏
hellp
2010年12月27日 15:24:32
2楼

应该成环,你仔细看规范,并不是说高层的厂房要成环,那句话后面是句号,成环的规定是单独的一句话,应该理解为包括所有的建筑(我们当地审图和消防部门也是这样要求的),
规范用词和标点符号的用意是经过深思熟虑的,不是随便点个句号就完事的,不过我认为应该把成环那条单列出来,不然很容易让人引起歧义。
回复
beiguanzhuyi
2010年12月27日 17:01:47
3楼
简单一句话所有的消火栓是从环上接出来的就行了!
回复
weilejianglai001
2011年01月17日 09:53:32
4楼
室内消火栓数量超过10个就需要成环啊~:lol
回复
wxm81586928
2011年01月17日 13:41:29
5楼
按规范应该环,最好还是环管做在一层顶棚下,就没得说了
回复
yifengege
2011年01月18日 14:33:38
6楼
谢谢,学习学习了
回复
sjpiano
2011年01月26日 20:59:33
7楼
2层厂房,不是高层厂房水平成环就行拉。高层厂房就应该竖直成环,就是条纹说明里的立体环。
回复
kaibaoshou
2011年02月10日 19:46:24
8楼
简单一句话所有的消火栓是从环上接出来的就行了
回复
guoxing15233411846
2014年01月17日 13:35:29
9楼
成环就行,不过在水平成环之外垂直成环更安全可靠
回复

相关推荐