两桩承台没有按深受弯构件配筋,可以吗?
shijingtang
2010年12月25日 13:09:53
只看楼主

做了一个工程,有些两桩承台,只配了底部纵向受拉钢筋,没有按桩基2008版规范配置分布钢筋,现场已经施工完毕了,审图的提出来了,可是现场已经没有回改的余地了。查了下基底反力,素混凝土满足受剪承载力。但是新的桩基规范两桩承台要按深受弯构件配置水平钢筋和竖向钢筋,那就有配置的道理。现在没有水平和竖向钢筋是否有大的问题,心里纠结。请各位指导下

2010年12月26日 20:27:24
2楼
没有人回答吗?郁闷啊
回复
lypnjtu
2010年12月26日 20:35:54
3楼
上部筋作用还不是很大,但箍筋你没配有些问题,两桩承台在垂直于他长边方向是提供不了约束的,只能通过梁抗扭来解决,但如果你这个方向设置了地梁 问题也不是很大了。
回复
lusong442
2010年12月26日 20:54:07
4楼
单桩和两桩承台一般都是钢筋笼啊 除了承载力 还得考虑抗震啊 个人理解 请指教
回复
鉴定加固
2010年12月26日 22:06:38
5楼
箍筋你没配有些问题,两桩承台在垂直于他长边方向是提供不了约束的,只能通过梁抗扭来解决:handshake
回复
smttjhy
2013年04月07日 11:25:12
6楼
水平分布筋按规范要求配的话会很大哦?
回复
zyb15023265759
2013年04月07日 14:34:03
7楼
按规范要求设计,就不会留下问题。
回复
hyp1962
2013年04月07日 20:10:46
8楼
当柱内力不太大而承台截面尺寸又不是很小的情况下,一般不会有实际问题。但做结构的一定要慎重,对自己不清楚的问题不要盲目地去设计。。。
回复
weibo_1410492744617
2014年12月03日 16:51:05
9楼

按规范要求设计,才不会留下问题
回复
xiaolinhaipengha
2014年12月03日 23:27:53
10楼
有地下室问题不大,没地下室且又高烈度区,存在安全隐患。
回复
结构小丸子同学
2014年12月30日 12:31:53
11楼
两桩承台按梁式配筋的箍筋就是深受弯构件的竖向分布筋,按混规G0.12条 三级钢的最小配筋率需0.15%,应按规范要求去配置箍筋。一般承台宽度小于1500,可配 10@200(6)即可。
回复

相关推荐

APP内打开