北方地区室内喷淋系统一般是湿式还是干式?
beyondlion
beyondlion Lv.11
2010年12月25日 11:51:57
只看楼主

工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?湿式系统还是干式系统?预作用系统?

工业厂房、仓库的室内喷淋系统,一般采用什么系统?
湿式系统还是干式系统?预作用系统?
免费打赏
chenliangqi
2010年12月25日 16:37:00
2楼
北方地区一般都是干式的吧,不过具体还要查查相关规范,呵呵
回复
theflyingfly
2010年12月26日 19:27:05
3楼
要确定是否采暖,再考虑用什么系统~
我接触的大部分此类的工程都是采暖的~
貌似不怕冻的东西并不多~
回复
hellp
2010年12月26日 23:56:47
4楼
如果采暖,当然是湿式系统,如果不采暖,就用干式,如果不采暖,而且系统比较大,就用预作用
回复
beyondlion
2010年12月27日 09:36:28
5楼

谢谢,系统比较大,大型物流仓库,请教一下,干式系统和预作用系统有什么区别?
为什么系统比较大,选择预作用系统?
回复
beyondlion
2010年12月27日 09:37:10
6楼

不采暖的
还有一个疑问,室内消火栓系统管道是不是要保温?
回复
hellp
2010年12月27日 15:10:39
7楼

因为干式自喷系统充水时间要求不超过1分钟,而预作用充水时间为2分钟,预作用系统可以通过烟感、温感等现行充水,所以预作用系统的一个报警阀组控制的面积要比干式系统的大,如果你的系统面积不大,可以满足干式系统要求就用干式就可以了,如果系统比较大,要分成若干个系统,用预作用系统可以简化一点。
另外你的消火栓系统光是保温的话能否保证不冻,如果不能保证应该也要做干式或湿式系统+电伴热保温,消火栓干式系统充水时间不超过5分钟。
回复
gjqgjq2005
2010年12月27日 22:33:30
8楼
通常,有采暖的地方采用湿式系统,无采暖的地方采用干式系统或者预作用系统,比如无采暖的车库等。
回复
beyondlion
2010年12月28日 13:32:38
9楼

谢谢!一个报警阀控制的面积不大,2000多平米;
另外,两者适用的喷头有何不同?干式系统不能用早期快速响应喷头,预作用系统呢?
回复
fy1551
2010年12月28日 15:51:51
10楼
北方一般都是干式的
回复
寒冬
2010年12月28日 21:21:09
11楼
因为冬季的原因,所以用干式比较多一些。也就是预作用系统!
回复