请教各位前辈, 上有风管、水管、电缆等的技术夹层内是否要设置火灾报警控测器?是否要设置消火栓? 《火灾报警设计规范》中规定:二级保护对象,净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多技术夹层内须设置火灾报警控测器。 另依《建筑设计防火规范》第8.6.2条规定:设有消防给水的建筑 ,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。 说明:本案技术夹层为无尘室吊顶上方,吊顶上方净高为2.5m、3.2m!
上有风管、水管、电缆等的技术夹层内是否要设置火灾报警控测器?是否要设置消火栓?
《火灾报警设计规范》中规定:二级保护对象,净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,可燃物较多技术夹层内须设置火灾报警控测器。
另依《建筑设计防火规范》第8.6.2条规定:设有消防给水的建筑 ,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓。
说明:本案技术夹层为无尘室吊顶上方,吊顶上方净高为2.5m、3.2m!
先谢谢了!