一个四级的旅馆,有电梯,内廊式,每层面积980平方,共七层。一、二层为商场,三层一半为餐厅,一半为客房,四至七层均为客房。这样子的是否得设喷淋?

一个四级的旅馆,有电梯,内廊式,每层面积980平方,共七层。
一、二层为商场,三层一半为餐厅,一半为客房,四至七层均为客房。
这样子的是否得设喷淋?
免费打赏
waterking2000
2006年03月05日 22:29:23
2楼
多高
回复
waterking2000
2006年03月05日 22:30:01
3楼
应该是不设置
回复
linrx2483
2006年03月06日 07:56:18
4楼
24.0m
回复
timkong
2006年03月06日 22:21:18
5楼
24m?刚好达到高层的建筑高度,属于二类高层,要设喷淋。
回复
ah-wangjun
2006年03月07日 00:05:27
6楼
什么叫“四级”旅馆?这是哪个行业的定级标准?
如果是四星级,叫“高级旅馆”,达到24米,那就是一类高层
高规 7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
回复
xfd831
2006年03月07日 10:06:57
7楼


国际上是用星级表示(分5个星级),我们国家是用级来表示的(分6个级,不过很少人用级来表示),一般是国家1级宾馆对应的是国际5星级,国家2级对应的是国际4星级。
这个如果楼主没把概念弄混的话,4级宾馆是比较低档次的,对应的是2星级的,一般来说这种宾馆是没有中央空调的,高度24米(不超过24米),看低规的,只要有客房的楼层设有服务台(24小时),而且你的商场和餐厅面积都不大,可以不做喷淋的,规范讲的很清楚 !
回复
xfd831
2006年03月07日 10:13:09
8楼
顺便说一下,上面几位都认为24米要看高规,其实不然。请大家看看《低规》的总则第1.0.3条第1点,里面提到本规范适用于不超过24米的公建;
再看《高规》的总则第1.0.3.2,里面提到本规范适用于高度超过24的公建。
从上面字眼可以很明显的看出来,24米的旅馆应该看《低规》。
回复
xuesong9001
2006年03月08日 00:09:24
9楼
不设是肯定通不过消防审查的,我前段时间做了一五层的旅馆,评不上星的,按规范来说是可以不做的,但消防局愣是要设喷淋。
回复
cailiang008
2006年03月08日 10:47:48
10楼
补充一点题外话: 关于建筑高度最好是问一下做建筑的,看他们把该建筑定为几类?依照高规

还是低规做的建筑? 因为不能单看建筑某一最高部位的高度而定建筑的高度。

所以建议以后大家询问工程时,最好能注明是几类建筑!
回复
blackbear
2006年03月08日 16:35:42
11楼

重要的是看,有没有中央空调,设置自喷系统的意义在于抑制早期火灾,防止过快蔓延

如果有中央空调则需要设置自喷,因为中央空调一般含风管,风管将可能使火灾在各房间内迅速蔓延(解释来自本省公安厅的条文补充)