求助
xiagood
xiagood Lv.3
2010年12月24日 12:20:35
只看楼主

各位大侠:您们好!我现做一大跨度框架梁:1500x2000, 跨度30m。请问挠度应控制为L0/? 。在线等。谢谢。

各位大侠:
您们好!

我现做一大跨度框架梁:1500x2000, 跨度30m。请问挠度应控制为L0/? 。在线等。
谢谢。
李小庄
2010年12月24日 12:30:05
2楼
可以按1/300,但最好按如下方法:
由于跨度较大,绝对挠度较为明显,所以为满足视觉舒适性的要求,可将恒载+准永久荷载下的挠度作为起拱值,即在正常使用状态下,梁是平的。而余下的挠度,满足1/300即可。
回复
xiagood
2010年12月24日 13:12:53
3楼
谢谢。。我现在按L0/500来进行控制。其它就让其起拱算了。
这种梁太大了。像搞桥梁似的。
回复
blessing
2010年12月24日 14:02:11
4楼
能算下来吗?这个挠度很是问题呀。
回复
glxfl
2010年12月24日 16:07:03
5楼
希望楼主介绍一下为什么要选择这样的结构方案?
回复