接地极与建筑物距离
wsliujianjun
2010年12月24日 11:09:37
来自于防雷减灾
只看楼主

我碰到个项目,有个别房间要求单独接地,为此我们在楼周围打接地极,我想知道接地极距本建筑物距离有明确规定么?

我碰到个项目,有个别房间要求单独接地,为此我们在楼周围打接地极,我想知道接地极距本建筑物距离有明确规定么?
免费打赏
tcchezhong
2010年12月24日 13:09:12
2楼
什么奇怪的房间?!需要单独接地?!哪国家的工程啊?是当地国家的规范要求滴吗?!好奇怪的国家呀?!非洲穷国?!北朝鲜?!还是古巴?!阿富汗?伊拉克?还是哪个穷困潦倒的国家?!!!!!!
回复
dianqipanli
2010年12月24日 14:50:05
3楼
1.楼主所说的个别房间是否指弱电类机房所要求?如果是,按规范和专家讲解应该用共同接地体,但引下线单做,不利用防雷和强电引下线。可以从弱电井或其它井道做。
2.如果不是,《民用建筑电气设计规范》中:
11.8.1条民用建筑宜优先利用钢筋混凝土中的钢筋作为防雷接地网,当不具备条件时,宜采用圆钢、钢管、角钢或扁钢等金属体作人工接地体。
11.8.7为降低跨步电压,防直击雷的人工接地接地网距建筑物入口处及人行道不宜小于3m,当小于3m时,应采取下列措施之一:
1.水平接地极局部深埋不应小于1m;
2.水平接地极局部应包以绝缘物;
3宜采用沥青碎石地面或在接地网上敷设50-80mm沥青层,其宽度不宜小于接地网两侧各2m。
11.8.10沿建筑物外面四周敷设成闭合环状接地体,可以埋设在建筑物散水以外的基础槽边。
回复
wsliujianjun
2010年12月25日 09:23:49
4楼
在洁净厂房中 例如电子厂房 某些特殊房间是单独接地的啊 :hug:
回复
zoushq
2010年12月26日 19:26:22
5楼
三米远,在过门处须作穿管处理!
回复
dianqipanli
2010年12月26日 21:07:14
6楼
楼上,如果不是环形接地,距离建筑3米对;过门处穿管处理是哪个规范要求的?用PVC管?没有强度,用钢管,假如线路对地短路或者遭雷击的大电流会产生涡流。过去明敷防雷引下线时如果用钢管做地面上部保护时都得将钢管与引下线圆钢焊在一起,防止产生涡流。
回复
海法马卡比
2010年12月26日 21:19:17
7楼
没有3米远的要求吧
只是达不到3米远的话,接地极要深埋到1m。
或者出口处做均压带
回复
淮岸听风
2010年12月27日 09:32:39
8楼
GB50057-94建筑物防雷设计规范4.3.5条: 防止直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m
回复
hlzzl
2010年12月28日 08:28:11
9楼
谢谢,学习中。。。。
回复
hzhsj
2010年12月28日 11:29:03
10楼
何谓单独接地?按本人理解是不要与其他需要接地的系统或装置共用同一接地干线,而是单独引出接地线直接与接地极相连,不是要求另搞一套接地装置。弱电系统的接地都是要求“单独”接地的,这样做是为了避免强电的接地电流串入弱电系统中。
回复
lhkmoving
2010年12月30日 18:39:20
11楼
规范明确规定大于或等于3米
回复

相关推荐

APP内打开