框架剪力墙荷载估算疑问
shu756356522
shu756356522 Lv.10
2010年12月24日 10:30:53
只看楼主

资料;我国钢筋混凝土高层建筑单位面积的重量(恒荷载和活荷载)大约如下 框架,框架剪力墙结构体系 12~14KN/M2 剪力墙,筒体结构体系 14~16KN/M2 其中活荷载平均为1.5~2KN/M2 千牛每平方平米 ,占全部竖向荷载的10%~15%。 疑问?;那么估算的恒荷载大概为10KN/M2 这些是怎么加起来的不是很清楚。我加了下没有那么多 新手。。觉得这问题搞明白很重要。望高手指点一二

资料;我国钢筋混凝土高层建筑单位面积的重量(恒荷载和活荷载)大约如下
框架,框架剪力墙结构体系 12~14KN/M2
剪力墙,筒体结构体系 14~16KN/M2
其中活荷载平均为1.5~2KN/M2 千牛每平方平米 ,占全部竖向荷载的10%~15%。

疑问?;那么估算的恒荷载大概为10KN/M2 这些是怎么加起来的不是很清楚。我加了下没有那么多
新手。。觉得这问题搞明白很重要。
望高手指点一二
免费打赏
shu756356522
2010年12月24日 10:31:26
2楼
希望给出具体点的算法
回复
wy6775956
2010年12月24日 11:35:59
3楼
我是来学习的 随时关注
回复
kancai2010
2010年12月27日 10:19:04
4楼
你说的数据是工程经验的总结 是通过很多项目的结果统计出来的 用整个楼的总重除以楼底面积得出的
回复
frank_zhang1229
2010年12月27日 15:06:56
5楼
如四楼所说,这是大量工程的经验,而且你写的值是标准值
回复
shu756356522
2010年12月30日 10:58:25
6楼
你说的数据是工程经验的总结 是通过很多项目的结果统计出来的 用整个楼的总重除以楼底面积得出的
还是标准值。。设计时还乘系数。。
回复
chaobin_650319
2011年01月04日 11:55:28
7楼
这是过去若干年经验数据,现在墙体改革了,是偏大的