请教各位:背景1、小区换热站设计为地暖系统55/45同时供居民和商业。 2、居民住宅为地盘管 3、一二层商业室内为散热器系统 请问: 1、这样设计是否合理,商业用暖要达到室内18度需要注意哪些问题?

请教各位:背景1、小区换热站设计为地暖系统55/45同时供居民和商业。
2、居民住宅为地盘管
3、一二层商业室内为散热器系统
请问:
1、这样设计是否合理,商业用暖要达到室内18度需要注意哪些问题?
免费打赏
zzxzwg
2010年12月23日 16:53:43
2楼
散热器散热量需要根据实际平均温差计算,散热器片数增加不少
回复
hebeihequn
2010年12月24日 09:35:16
3楼
散热器片数增加就可以了吗,是否要增大散热器供回水管管径呢?地暖是低温辐射而散热器是对流换热,供回水温度低,对流换热系数小,而地暖参数供回水温差小,仅增大散热器面积就能满足室温要求了吗?
回复
shezhuan042
2010年12月24日 15:23:50
4楼
不合理 需分设立管 否则散热器超流
回复
wybhome2004
2010年12月25日 08:58:06
5楼
两种不同形式的采暖系统不应接入同一管网。如果非要做,应注意两点,散热器面积计算时的温差及两种系统的循环流量相差很大,要采取相应的措施。
回复
tamtxx
2010年12月25日 15:07:11
6楼
主要是商业部分的散热器散热量按照地暖供回水温度计算,同样可以达到设计要求。
回复
hr390061
2010年12月26日 22:58:04
7楼
:) 学习哪........
回复
shuohong
2010年12月28日 09:56:55
8楼
供回水温差变小,单片散热器的传热量变小,所以需要的散热器片数增多。同样地,水流量也增大,水管管径增大。
回复
zrhljj
2010年12月29日 12:32:28
9楼
这种做法不合理,但是实际工程中这样的情况挺多的,不可能因为一小部分商业而设两套小区换热系统,建议商业用风机盘管采暖
回复
dddou
2010年12月29日 14:06:02
10楼
应该是不合理。1.散热器采暖系统与低温热水地板辐射采暖系统阻力不同,资用压力也不同。2.散热器采暖供回水水温过低。
回复
风雨无阻113
2010年12月29日 20:27:15
11楼
首先散热器的数量应该是要增加不少,另外商铺得单独设立管。因为地板采暖药比散热器采暖的阻力大得多。总体来说这种情况现在越来越少见了,一般都是全部采用地暖~!~!:)