问个自己想不明白的问题...在TT系统中,故障电流在用电器侧流入大地,回到中性点...但是故障电流为什么不会流回另外一个TT系统的中性点呢??[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 21:07 编辑 ]
问个自己想不明白的问题...
在TT系统中,故障电流在用电器侧流入大地,回到中性点...
但是故障电流为什么不会流回另外一个TT系统的中性点呢??
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-28 21:07 编辑 ]
2楼
基尔霍夫电流定律知道吧?对任一点,流出的电流等于流入的电流。
变压器流出的电流最终还要全部流回来。
回复
3楼
为什么规范有说接地电阻不应大于4欧姆呢?
回复
4楼
学习学习,呵呵
回复
5楼
TT系统是中性点不接地的,接地故障电流一般是回不到变压器的,如系统电源变压器故障侧绕组是Δ接法的。
有电流一定有电压,且还有回路,那么TT系统的接地故障电流经大地后又如何回到系统的呢?电源电压又是由那个元件提供的呢?
不接地系统对地有分布电容,接地电流就是这个电容提供的,经大地的电流又返回到这个电容器了。
回复
6楼
老陈说错了,tt系统变压器中性点怎么不接地呢?it才不接呀。
回复
7楼
tt系统变压器中性点不接地或经高阻接地,没错吧
回复
8楼
TT系统第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地,第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。
[
本帖最后由 a13901458888 于 2010-12-23 15:22 编辑 ]
回复
9楼
有错!TT与IT两个系统弄混了!
回复
10楼
呵呵,支持a13901458888 ,TT系统变压器中性点也是接地的。只是用电设备的外露导电部分的接地与电源的接地点是相互独立的。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-23 16:05 编辑 ]
回复
11楼
老鼠,又对啦!
不过,TT系统的大面积使用,很少滴!
应用最广泛的是:TN类,其次是IT。
对于存在3相不平衡电流的情况,不能用TT。
而且,TT系统的单相接地故障瞬间的设备外壳电压,一般是很高的危险电压。
回复