【求助】热泵空调冬季运行故障
gaomingyue2010
2010年12月22日 20:55:25
只看楼主

大家好!有个问题想请教大家,于12月22号我更换了一台10P压机谷轮的,名牌标注了制冷剂的充注量是R22 10KG,加上机组的管路大概20M左右, 机组带热泵,风冷,室外温度零度左右, 我加入制冷剂14KG左右(因为现场没有称,大概估计的),高压注液,低压显示0.5MPa后起制热模式追加制冷剂,压机运行压力 低压:0.17MPa 高压:1.0MPa 十几公斤的制冷剂加入后,压力不变,压机结霜,高压端不热, 热泵没问题,干燥过滤器没问题,膨胀阀良好,开始怀疑制冷剂加多了,放了一部分 静压有下降得趋势,停止放制冷剂,压机还是结霜压力不变,调节膨胀阀后高压增高至1.2MPa 后不在上涨,机组内有三个系统,其它两个运行压力为:低压 0.25MPa 高压:2.0MPa 郁闷了我两天也没想出办法,现请教大家,谢谢!

大家好!有个问题想请教大家,于12月22号我更换了一台10P压机谷轮的,名牌标注了制冷剂的充注量是R22 10KG,加上机组的管路大概20M左右, 机组带热泵,风冷,室外温度零度左右, 我加入制冷剂14KG左右(因为现场没有称,大概估计的),高压注液,低压显示0.5MPa后起制热模式追加制冷剂,压机运行压力 低压:0.17MPa 高压:1.0MPa 十几公斤的制冷剂加入后,压力不变,压机结霜,高压端不热, 热泵没问题,干燥过滤器没问题,膨胀阀良好,开始怀疑制冷剂加多了,放了一部分 静压有下降得趋势,停止放制冷剂,压机还是结霜压力不变,调节膨胀阀后高压增高至1.2MPa 后不在上涨,机组内有三个系统,其它两个运行压力为:低压 0.25MPa 高压:2.0MPa 郁闷了我两天也没想出办法,现请教大家,谢谢!
免费打赏
ayrjn
2011年01月31日 16:40:53
12楼
换一下制冷剂以前见过类似
回复
hr8088
2011年03月09日 10:20:11
13楼
以前的压缩机坏了是不是线圈报废了?更换压缩机前有没有用高压氮气打一下?总而言之还是系统的问题,建议清洗系统。
回复
adingkgb
2011年03月09日 21:30:17
14楼
额定10 公斤的制冷剂充注量,就算考虑对20米长管路的补充追加量,也不用加14公斤吧?
压缩机结霜说明可能吸入液态制冷剂了,又因为吸气温度过低,导致排气温度也下降了。

一般来说充注量稍多,会导致高压上升。但如果充注量严重过多的话,就会造成压力下降的现象。
另外,你是否确定系统没有堵塞(比如过滤器脏堵)?
回复

相关推荐

APP内打开