大家好!有个问题想请教大家,于12月22号我更换了一台10P压机谷轮的,名牌标注了制冷剂的充注量是R22 10KG,加上机组的管路大概20M左右, 机组带热泵,风冷,室外温度零度左右, 我加入制冷剂14KG左右(因为现场没有称,大概估计的),高压注液,低压显示0.5MPa后起制热模式追加制冷剂,压机运行压力 低压:0.17MPa 高压:1.0MPa 十几公斤的制冷剂加入后,压力不变,压机结霜,高压端不热, 热泵没问题,干燥过滤器没问题,膨胀阀良好,开始怀疑制冷剂加多了,放了一部分 静压有下降得趋势,停止放制冷剂,压机还是结霜压力不变,调节膨胀阀后高压增高至1.2MPa 后不在上涨,机组内有三个系统,其它两个运行压力为:低压 0.25MPa 高压:2.0MPa 郁闷了我两天也没想出办法,现请教大家,谢谢!
大家好!有个问题想请教大家,于12月22号我更换了一台10P压机谷轮的,名牌标注了制冷剂的充注量是R22 10KG,加上机组的管路大概20M左右, 机组带热泵,风冷,室外温度零度左右, 我加入制冷剂14KG左右(因为现场没有称,大概估计的),高压注液,低压显示0.5MPa后起制热模式追加制冷剂,压机运行压力 低压:0.17MPa 高压:1.0MPa 十几公斤的制冷剂加入后,压力不变,压机结霜,高压端不热, 热泵没问题,干燥过滤器没问题,膨胀阀良好,开始怀疑制冷剂加多了,放了一部分 静压有下降得趋势,停止放制冷剂,压机还是结霜压力不变,调节膨胀阀后高压增高至1.2MPa 后不在上涨,机组内有三个系统,其它两个运行压力为:低压 0.25MPa 高压:2.0MPa 郁闷了我两天也没想出办法,现请教大家,谢谢!
2楼
建议检查一下四通阀;冷媒是否加多了;蒸发器是否结霜,应当是这几个方面的问题吧,不全面的请高人再补充一下!
回复
3楼
10P机加了14公斤制冷剂好像多了吧?:o 20米管路也不用追加4公斤制冷剂呀。
不知道原先换压缩机前是否正常,如果原先都正常,那说明原先膨胀阀的调节也没什么大问题,就没必要调节膨胀阀了。
压缩机上的霜是从哪里结过来的呢?
回复
4楼
2匹的每米追加15~20g
3匹的每米追加25~30g
4匹的每米追加35~45g
5匹的每米追加50~60g
如果增加的长度在5M以内可以不用加的,制冷量少一点,但不大.对于长连管就算加氟了,性能一样会损失,每增加一米,冷量约少0.5~1%
回复
5楼
建议检查系统是否有堵、冷凝器是否太脏、冷凝器风机工作正常否。
回复
6楼
如果系统没问题,想想你买的制冷剂是否有问题
回复
7楼
你的空调高低压都低,这肯定是氟量出问题了,氟量的问题在两个方面,一是量不够,看看你的空调是不是有地方漏,二就可能是氟利昂的质量问题了,加了那么多还出现如此低的压力,一般肯定有地方漏了
回复
8楼
制冷剂偏多,室外风量偏小,室外温度偏低。
回复
9楼
“压机结霜,高压端不热”。蒸发器工作不正常,制冷剂加的也太多了。蒸发器没问题,就是系统堵塞。
回复
10楼
没有土木币啊 怎么能下载
回复
11楼
路过来学习的
回复