我在现场遇到个问题:有台10kV压缩机,成套供应一个控制盘,用控制线把控制盘和10kV开关柜连接,控制盘将放在现场控制电机开停车——这些都还算一切正常,问题是控制盘上的开车节点和停车节点是一个。也就是说这个节点闭合的时候开车,节点断开的时候停车。可10kV开关柜里面的开停车控制当然是按常规的两个节点作的,开关柜和控制盘之间如何连接呢?设备都已经到现场了,压缩机厂家拒绝修改,说是成套的没法改;开关柜厂家也不愿意,说他属于正常配置,也不好改。
我在现场遇到个问题:
有台10kV压缩机,成套供应一个控制盘,用控制线把控制盘和10kV开关柜连接,控制盘将放在现场控制电机开停车——这些都还算一切正常,问题是控制盘上的开车节点和停车节点是一个。也就是说这个节点闭合的时候开车,节点断开的时候停车。可10kV开关柜里面的开停车控制当然是按常规的两个节点作的,开关柜和控制盘之间如何连接呢?
设备都已经到现场了,压缩机厂家拒绝修改,说是成套的没法改;开关柜厂家也不愿意,说他属于正常配置,也不好改。
谁知道有什么好办法?
2楼
实在不行的话,不妨考虑加个中间继电器(带常开,常闭的).
回复
3楼
感觉应该是压缩机厂家修改为妥。因为它使用了自锁(不复位)按钮,这种按钮虽然省了一根线,但难以实现两地控制。——个人看法。
回复
4楼
只能在现场控制盘改进了,可以增加远方/就地切换开关。
这是设计时没有沟通造成的,主要责任在厂家。
个人网站:继保自动化论坛www.relaybbs.com
回复
5楼
呵呵,基本同意!
偶做这种半成品的加工手术最擅长了,我们的柜子来了很少有没被偶改过的。“这是设计时没有沟通造成的”,但是主要责任不在厂家,而是在设计方。因为只有设计方最应该清楚高压柜和控制盘的联系的。
个人意见如下:
1、在现场控制盘来改。普通盘最容易了,换一个按钮,再开孔增加一个按钮就成了。如果是防爆盘,相对就麻烦多了:独立的防爆按钮尚可更换;整体的盘只能看具体情况了。
2、10kV断路器的合分闸都是常开按钮瞬时接通来完成的。自锁按钮或常开常闭的继电器都不是好的控制方法。
3、没看出楼主提出过“两地控制”。
回复
6楼
如果楼主未要求两地控制,咱们这里还费个什么劲啊。
我觉得楼主表达很明朗啊:在10KV开关柜处要求控制(即“10kV开关柜里面的开停车控制”);在“现场控制箱”也要求控制,故肯定为“两地控制”啦。。
回复
7楼
楼主所说的控制节点到底是什么玩意?不想在说断路器的控制。我认为是按钮。
回复
8楼
我们也是使用的10KV压缩机,你说的那个开停车开关可能跟我们以前使用的一样。其实就是一个带自动复位的三位开关。当向左扳动接通一对触头,向右扳动又接通一对触头,松开把手自动归零。所以如果一样,那就没必要更改了。不过现在我们都改成了一对LA按钮,原因是总感觉它不可靠。
回复
9楼
你的这个一定是柳州富达的压缩机,因为我们厂用的就是他们生产的空气压缩机,开停机用一个中间继电器(辅助触点为单刀双掷,一个常开,一个常闭,欧姆龙的继电器,常时工作制),高压柜合闸回路用这个中间继电器的常开辅助触点,跳闸回路用常闭辅助触点,起停控制是没有问题的!!!工作原理如下:当空压机控制PLC(我厂空压机的PLC是施耐德昆腾德)检测到空压机具备启动条件后,发出启动命令,使这个中间继电器线圈得电,使中间继电器得常开闭合,常闭打开,高压柜合闸线圈得电,高压柜断路器合闸,合闸后串在合闸回路里的高压断路器常闭辅助触点打开,将合闸回路截至(这个中间继电器线圈在启动后一直常得电);当要停机时,空压机PLC发出停机命令,这个中间继电器线圈失电,常开打开,常闭重新闭合,分闸回路接通,分闸线圈得电使高压断路器跳闸,分闸后串在分闸回路里的高压断路器常开辅助触点打开,将分闸回路截至。不知楼上明白了没有,还有什么不明白事情找我,13633359715。王。
回复
10楼
9楼有图吗?
回复
11楼
9楼:按楼主所说的“这个节点闭合的时候开车,节点断开的时候停车”理解,应该就是2楼说的自锁按钮类。这样的话,开车时按钮(或中间继电器接点)始终是闭合的,此时一旦串于合闸回路的高压断路器辅助接点发生粘连故障,合闸线圈岂不是要烧毁了?不要告诉我你用防跳继电器来解决,呵呵...
回复