3/2接线中开关处故障的保护解决方法,求高手指点。
hfuli1982
hfuli1982 Lv.2
2010年12月22日 15:48:42
来自于继电保护
只看楼主

如图:两套保护P:L1和P:L2如何区分中开关两侧的K1和K2点处的故障情况? K1点故障时,肯定是P:L1跳QF1和QF2;相应的,K2点故障时应P:L2跳QF2和QF3。但是具体如何实施,怎么能区分出是K1点还是K2点故障?请高手赐教。

如图:两套保护P:L1和P:L2如何区分中开关两侧的K1和K2点处的故障情况?
K1点故障时,肯定是P:L1跳QF1和QF2;相应的,K2点故障时应P:L2跳QF2和QF3。但是具体如何实施,怎么能区分出是K1点还是K2点故障?请高手赐教。
新建图像.JPG

新建图像.JPG

免费打赏
淮岸听风
2010年12月22日 16:10:10
2楼
两边CT离得太近不好区分哦,运行时QF2可以断开吗?
回复
hfuli1982
2010年12月22日 16:22:10
3楼
正常运行时肯定QF2是闭合的,否则母线B1故障时跳QF1线路L1要有停电了,体现不了3/2接线的高可靠性了。
回复
zyz8438
2010年12月22日 16:37:03
4楼
呵呵,3/2接线方式没有用过!

猜测一下:分两个动作过程。第一时限跳开2QF。然后区分故障点在哪一侧,第二时限跳开1QF或3QF。
回复
hfuli1982
2010年12月23日 09:08:57
5楼
是啊,不在QF2这里做文章是区分不出来K1还是K2点故障的。
这种方法主要有两个问题:第一是两套保护必须都是6CT输入的,可以分别采集两组CT电流进行判断,不像以前是把两组CT外部端子箱并联接入一个3CT输入保护装置就行了,这个问题增加一下成本就可以解决了。
第二个问题是跳中开关和边开关的时限问题,先跳QF2之后要给保护装置时间来判断CT1或4的电流是否还为故障电流,这个时限设置多少合适?另外这个时限会不会造成事故扩大?
回复
liuxianbo21
2010年12月23日 12:18:41
6楼
还有一方法,那就是装置对应的指示等,那就知道是哪路故障了
回复
zyz8438
2010年12月23日 14:59:16
7楼


第一个问题:就像差动保护一样,老式的电磁式继电器是在外面就将两侧CT并联取差值的,而现在新的微机保护装置都是在保护装置内部进行计算取两侧差值。我想,应用在这里,也应该是一样的。

第二个问题:关于时限的问题,不太好说,毕竟不是搞设计和理论研究的。但我想应该会很快,就像母差保护母联两侧CT的死区一样,一般设为0.1s应该是可以的。也就是说,中间断路器跳开后,如果某CT故障电流还存在,那么经0.1s跳开该CT侧的边开关。

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-24 14:45 编辑 ]
回复
shusheng2008
2010年12月23日 16:47:17
8楼
还一个办法,给电力设计院打电话问问,要经常做超高压变电站设计的,就晓得:lol
回复
hfuli1982
2010年12月24日 14:44:52
9楼
多谢版主,感觉版主已经分析的很透彻了,只是不知道现场项目中具体是如何实施的。
回复
zyz8438
2010年12月24日 14:48:25
10楼
嗯,没有实际应用过,只是纸上谈兵而已!:L

有没有设计过或者应用过的朋友出来,给我们上上课?:time:
回复
heyuldnet
2010年12月25日 17:17:54
11楼
K1,K2点故障均在两线路差动保护区内,两线路纵联差动保护会动作,两边开关和联络开关都会跳开,然后由断路器保护柜的断路器保护重合闸装置重合,貌似有个重合闸配合的问题(边开关和联络开关谁先合还是同时合亦或联络开关就不重合,这个弄不清),要是K1点故障那么QF3应该重合成功,要是K2点故障那么QF1应该重合成功,重合于故障的断路器会再次跳开并重合闸放电。这里应该还牵涉断路器保护柜内短引线保护的事,若某一线路在检修停用状态,其短引线保护投入(投入有两种方式,压板投或由线路侧隔离开关闭点投),无论哪条线路检修停用,K1,K2点故障相应检修线路的短引线保护会动作解列断路器串,这种情况应该是闭锁重合闸的,只由非检修线路保护动作启动重合闸。

问题的关键果断在于联络开关是否重合,这个弄不清,因为它重合的话K1,K2点故障差动保护会再次跳开,重合不成功会造成电量损失,要是它不重合的话,只有QF1和QF2重合,会重合成功,起码不会造成长时间电量损失。这是比较蛋疼的事,明白的大虾上来给说说。我说的都是貌似是这样的。。。。
回复