[急问~]短肢剪力墙结构的挑空客厅如何用钢架隔层?
elmo73
elmo73 Lv.2
2006年03月04日 07:46:29
只看楼主

我家挑空客厅要用工字钢隔层,准备采用植入墙体的方法,把工字钢打入墙体架在圈梁上,和墙里的钢筋焊在一起,但设计师判断不出我家到底有没有圈梁.昨天开始砸墙, 设计师让工人在相应的位置凿开一小条粉刷层, 以便确认圈梁位置, 结果他说我们家的圈梁非常宽, 有40公分, 一般小区大都25到30公分.如果采用植入墙体的办法, 那么势必导致楼上过低或楼下过低, 所以设计师说只可以用膨胀螺丝固定. 这样一来,我就很担心隔层的牢固程度, 也担心走在上面会颤悠颤悠的.

我家挑空客厅要用工字钢隔层,准备采用植入墙体的方法,把工字钢打入墙体架在圈梁上,和墙里的钢筋焊在一起,但设计师判断不出我家到底有没有圈梁.

昨天开始砸墙, 设计师让工人在相应的位置凿开一小条粉刷层, 以便确认圈梁位置, 结果他说我们家的圈梁非常宽, 有40公分, 一般小区大都25到30公分.
如果采用植入墙体的办法, 那么势必导致楼上过低或楼下过低, 所以设计师说只可以用膨胀螺丝固定. 这样一来,我就很担心隔层的牢固程度, 也担心走在上面会颤悠颤悠的.

他说不用担心, 他为我们家设计的是53的挡距, 一般别人家里都是60的档距. 还说他们公司已经做了两三百家挑空小户型公寓了, 都没问题. 当初我找这家公司也是因为他们做得多, 会比较有经验.

昨晚看了ABBS论坛上一位专家的回复说短肢剪力墙没有圈梁,只有连梁,所以我不知道自己看到的那是圈梁还是连梁?请教如何区分圈梁和连梁????

我家客厅南北向4.3米, 东西向4米, 准备用十号国标工字钢, 周围用槽钢固定, 中间用四号角钢.
我不认识相关的人, 为了这个隔层, 曾冒昧地打过电话给当初盖这栋房的设计院, 有个结构工程师说原则上不赞成我隔, 但如果一定要隔最好用钢木结构(因为当初我打电话时是想用水泥浇铸).
请问专家们, 到底应该怎么做比较稳妥?

拜托快点回复, 真的很急很急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

先谢谢啦!!
免费打赏
sunwaygogo
2006年03月04日 09:01:57
2楼
给你转到加固改造版块
回复
shiyan289
2006年03月04日 12:21:47
3楼
楼主请说明白点
你家的房子是什么户型?什么结构?砖混还是框架现浇?
商住楼还是别墅公寓?
所在层数?
这样会好解决!
回复
elmo73
2006年03月04日 15:53:36
4楼
我家是带电梯的小高层公寓, 顶楼跃层, 11跃12层. 短肢剪力墙结构, 框架现浇.
请专家帮帮忙, 谢谢啦!
回复
shiyan289
2006年03月04日 16:26:46
5楼


上面所说的圈梁不是圈梁
而是剪力墙里面的连梁!植栓或者植筋的方式是可以的.(凭经验来说)
但是上面又说与墙里的钢筋焊接?觉的不妥
有平面图吗?传来一份帮你算算
个人认为钢木结构比较合理

回复
shiyan289
2006年03月04日 16:30:48
6楼
如果确认是剪力墙,可以用后置埋板,让工字钢与后置埋板焊接的方式连接.
埋板与墙肢的连接用植筋或者植栓的方式连接.
回复

相关推荐