一个头变两个大:请赐教重合闸中"常闭接点闭合"
chilliran
chilliran Lv.4
2006年03月04日 00:59:49
只看楼主

一个头就变成成两个大:谁帮我一下,常闭接点与常开接点!如图:1) 当开关自动跳闸后,DL常闭接点闭合,JS启动(0.7秒)(KM+——1RD——21-23——JS2——JS——DL常闭——2RD——KM—,JS动作后,经5R防止JS2长时间带电烧坏。问:常闭接点闭合?既然是常闭,那么,自动跳闸后,DL常闭接点闭合是什么意思?如果常闭接点正常时是“断开”的,那又为什么叫“常闭接点”呢?难道是“DL常闭接点闭合”。

一个头就变成成两个大:谁帮我一下,常闭接点与常开接点!

如图:
1) 当开关自动跳闸后,DL常闭接点闭合,JS启动(0.7秒)(KM+——1RD——21-23——JS2——JS——DL常闭——2RD——KM—,JS动作后,经5R防止JS2长时间带电烧坏。


问:常闭接点闭合?既然是常闭,那么,自动跳闸后,DL常闭接点闭合是什么意思?如果常闭接点正常时是“断开”的,那又为什么叫“常闭接点”呢?难道是“DL常闭接点闭合”。
“开关自动跳闸后,DL常闭接点闭合”。即“开关正常时,DL常闭接点是闭合的。”
那样,正常时,DL常闭接点是断开的,那它凭什么说自己是“常闭接点”呢?


还有,看一些资料,那常开和常闭接点的图都是一样的.这不是更加的让人头大吗?

1141405188360.JPG

免费打赏
25366398
2006年03月04日 14:29:37
2楼
常闭接点闭合是因为在回路给电后,常闭接点应该是断开的,在断电后自然闭合
回复
25366398
2006年03月04日 14:30:37
3楼
另外,你说的图纸上常开常闭符号一样的问题,建议去翻翻标准参考下
回复
sanguo
2006年03月04日 15:01:25
4楼
断路器的常开,常闭接点是随断路器主轴转动而开闭的机戒联动的辅助接点,也就是说:常闭接点就是断路器在分闸位置它闭合,断路器在合闸位置它断开.常开正相反.

另外你说的符号问题要注意符号的开口方向.................................
回复
jian_nor5201212
2006年03月04日 16:56:59
5楼
引用:
“问:常闭接点闭合?既然是常闭,那么,自动跳闸后,DL常闭接点闭合是什么意思?如果常闭接点正常时是“断开”的,那又为什么叫“常闭接点”呢?难道是“DL常闭接点闭合”。
“开关自动跳闸后,DL常闭接点闭合”。即“开关正常时,DL常闭接点是闭合的。”
那样,正常时,DL常闭接点是断开的,那它凭什么说自己是“常闭接点”呢? ”
理解:常闭接点闭合,是说断路器跳闸后,常闭触点此时状态是闭合的,如果有电流的话,电流是可以走通的。好好去看看相关书吧,弄清线圈得电失电时,其辅助触点的动作过程及状态
至于那个常开常闭的表示方法,这是老式的表示方法了,早用了新符号了
回复
chilliran
2006年03月05日 00:27:31
6楼


这个好象有理.
常闭接点原来是机械联动的"机械装置"。



断路器跳闸后——常闭接点闭合;常开接点断开。
断路器合闸后——常闭接点断开;常开接点闭合。
回复
chilliran
2006年03月05日 22:01:52
7楼
我再奢望地想一下:
有谁能帮忙给画一下或者链接一下实物图呀?
回复
chilliran
2006年03月09日 15:37:58
8楼
我认为:

应该写成"常闭接点接通"更好.

回复
jia_zj_hz
2006年03月09日 16:56:05
9楼
所谓"常开""常闭"都是指设备在不带电的情况下,接点的状态.
回复

相关推荐