大门电气设计问题
yanxingang100
2006年03月03日 22:18:35
只看楼主

我是新手,也许问的问题比较简单:1,该大门计算电流11A,配电箱总进线对截面积有没有最小要求,按载流量,甚至VV-4*4都能满足要求,我找不到规范那个地方有没有规定进线的最小截面积,一本厚厚的规范,也不知道到哪找。2,我见有的大门电气图纸,对围墙灯及电动门的电缆均有VV而不是BV线,我知道BV线一般不可以埋地敷设,但也有很多用BV线,这又怎么解释?而且在《住宅小区建筑电气设计与施工》图集第46页,就是用的BV线而不是VV线。

我是新手,也许问的问题比较简单:
1,该大门计算电流11A,配电箱总进线对截面积有没有最小要求,按载流量,甚至VV-4*4都能满足要求,我找不到规范那个地方有没有规定进线的最小截面积,一本厚厚的规范,也不知道到哪找。
2,我见有的大门电气图纸,对围墙灯及电动门的电缆均有VV而不是BV线,我知道BV线一般不可以埋地敷设,但也有很多用BV线,这又怎么解释?而且在《住宅小区建筑电气设计与施工》图集第46页,就是用的BV线而不是VV线。
3,关于重复接地,对于重复接地的截面积有没有要求,一般的计算电流比较大的话,可以采用40*4镀锌扁钢。但对于只有11A的小电流,是否有必要用40*4镀锌扁钢?
4,七米一下的柱子有没有避雷?应该没有必要吧?
5,在《住宅小区建筑电气设计与施工》图集第46页的图中,有个标示KVV-5*2.5电动伸缩门控制电缆,但在图中,我看不清楚,这个控制电缆从哪儿到哪儿,图上看不清楚。而且在该论坛中我下载了好多大门的图纸,基本上都没有表出该控制电缆的存在。
免费打赏

相关推荐

APP内打开