请教:坝基高压定喷怎么验收?
cristly99
cristly99 Lv.4
2010年12月22日 10:09:53
只看楼主

情况:均值土坝、坝高20m,坝长600m,出险加固防渗设计坝基高压定喷+坝体劈裂灌浆,定喷采用折接,现在施工单位做完,看规范提的一种方法是抽芯、一种是围井,坝高20m抽芯估计是很难抽到,围井在坝基也不好做,有没有做过这方面的指导一下,谢谢了!

情况:均值土坝、坝高20m,坝长600m,出险加固防渗设计坝基高压定喷+坝体劈裂灌浆,定喷采用折接,现在施工单位做完,看规范提的一种方法是抽芯、一种是围井,坝高20m抽芯估计是很难抽到,围井在坝基也不好做,有没有做过这方面的指导一下,谢谢了!
免费打赏
laihaixai-liying
2010年12月23日 11:38:43
2楼
抽芯是能做的,关键是找准位置,我设计的除险加固项目,坝高32m取芯了,不同的是高压定喷是从坝顶施工的,但深度也达32m。取出的样不很连续,但可以看出喷射质量。
回复
cristly99
2011年01月04日 15:50:45
3楼
谢谢各位,今天早上去验收高压定喷了,做的抽芯,效果还可以,质检站的抽三个孔,都有抽到,也能看得到连续性,水泥柱也明显,砂层变成砼,结合部位变成水泥土,从这次检验,打破之前的猜测和顾虑,坝基20~40m都能抽芯验收,这个定喷顶高程最深的地方40多米,最浅的20m