一个汽车涂装车间厂房,总长度大约200米,每50米结构有一条伸缩逢,管道过伸缩缝时,不做任何补偿器或柔性连接.只允许在支架上想想办法,请问哪位高手,有什么高招,谢谢了!
一个汽车涂装车间厂房,总长度大约200米,每50米结构有一条伸缩逢,管道过伸缩缝时,不做任何补偿器或柔性连接.只允许在支架上想想办法,请问哪位高手,有什么高招,谢谢了!
2楼
自己先顶一下,请大家关注!
回复
3楼
我也想知道
不用波纹伸缩器可以做到这样的效果吗?
回复
4楼
再顶
回复
5楼
为什么不让在管道上做补偿啊?
回复
6楼
我理解规范GB50015-20033.5.11讲的是穿越,即穿越缝两侧有墙或梁,
如管道在梁下走,又无墙,只要管道上方预留变形距离,那可以不用设
方形弯或波纹管,最早的绿封面给排水设计手册第三册(70年代)有管
道穿缝的图解.如为保险可要求:建筑物施工完毕后再敷设管道;在缝
两侧加单性支架.
回复
7楼
谢谢6楼,请问是弹性支架吗?
回复