怎么打电线电缆的绝缘
xianfeng301
2010年12月21日 22:22:16
只看楼主

一直有这样的困惑,打电线或电缆的耐压时,一个夹子夹金属芯,一个夹子夹外面的绝缘层,这样的方法对吗?就如测柜体上断路器手柄对地绝缘耐压要包锡箔纸一样,电缆外面也要包锡箔纸吗?

一直有这样的困惑,打电线或电缆的耐压时,一个夹子夹金属芯,一个夹子夹外面的绝缘层,这样的方法对吗?

就如测柜体上断路器手柄对地绝缘耐压要包锡箔纸一样,电缆外面也要包锡箔纸吗?
lingxuct
2010年12月22日 12:07:10
2楼
用检测绝缘靴一样的方法。
回复
xianfeng301
2010年12月22日 13:29:13
3楼


请说具体点吧,要是知道绝缘靴怎么检也不会上来问了。
回复
醉卧沙场君莫笑
2010年12月22日 14:21:41
4楼
关注一下,呵呵
回复
dianqipanli
2010年12月22日 17:03:58
5楼
有两个办法:
一个是一根表线(L)接在导线(电缆)线芯;另一根(G)在绝缘外皮上连续移动测量;
另一个将导线绝缘部分浸入水中,留出两头线芯部分,一根(L)接在一头线芯处,另一根(G)接在装水的金属容器上,即可以测量。
回复
lingxuct
2010年12月22日 17:13:22
6楼
把绝缘材料一端放入水中。
回复
xianfeng301
2010年12月25日 11:18:53
7楼
非常感谢 非常感谢 非常感谢
回复
wanshunee
2019年02月16日 17:31:24
8楼
万顺电线电缆科技有限公司:(http://www.981167.com)
回复