5.墙面抹灰5.0.1抹灰应在砌体砌筑完毕后至少7d,且验收合格后迸行。5.0.2抹灰前应进行基层处理,基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净;灰缝、孔洞应填补密实;砌体墙面应涂刷界面处理剂作为结合层,并根据产品要求的间歇时间抹灰。5.0.3抹灰应分层进行。下列部位抹灰时应设加强网:1不同材料基体交接处,如砌体与混凝土梁、柱、剪力墙交接处等;2暗埋管线的孔槽处;3抹灰总厚度超过35mm处;

5.墙面抹灰
5.0.1抹灰应在砌体砌筑完毕后至少7d,且验收合格后迸行。
5.0.2抹灰前应进行基层处理,基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净;灰缝、孔洞应填补密实;砌体墙面应涂刷界面处理剂作为结合层,并根据产品要求的间歇时间抹灰。
5.0.3抹灰应分层进行。下列部位抹灰时应设加强网:
1不同材料基体交接处,如砌体与混凝土梁、柱、剪力墙交接处等;
2暗埋管线的孔槽处;
3抹灰总厚度超过35mm处;
4门窗等洞口的角部。
5.0.4加强网可采用钢丝网或耐碱玻纤网格布,网宽度应不小于200mm,与基体的搭接宽度不应小于100mm。
采用涂料涂饰饰面的抹灰层,应同时采用钢丝网和耐碱玻纤网格布作为加强网。钢丝网置于不同基体交接处表面,耐碱玻纤网格布置于抹灰层内。
5.0.4加强网的设置应符合以下要求:
1挂网前应清洁基层,除去浮灰、油污,修补整平墙面,并保持一定湿度;
2钢丝网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊固定,间距不宜太大,以保证钢丝网不变形起拱;
3网材搭接应平整、连续、牢固;
5挂网必须置于抹灰层内,不得外露,防止生锈和腐蚀。
5.0.5砌块砌筑完毕后不应立即抹灰,应待墙面含水率达15%~20%后先做界面处理,后抹底灰。
5.0.6外墙抹灰前,应先处理门窗框与砌体之间的缝隙,采用聚氨酯(PU)发泡胶或其它弹性材料封填,并在门窗框与外墙交界处留l0mm深凹槽,用纤维防水砂浆或聚合物防水砂浆填塞密实,再刷1mm厚聚合物水泥基防水涂料。
5.0.7加气混凝土制品用于卫生间墙体,应在墙面上做防水层(至顶板底部),并粘贴饰面砖。
5.0.8抹灰层宜设分格缝,面积宜为30m²,长度不宜超过6 m。
免费打赏
chxq2020
2011年01月03日 19:34:39
32楼
抹灰工序不怎么样,内墙抹灰有分格,施工工艺随现场条件和材料判断还可以
回复
yiwei-5495
2011年01月03日 20:44:43
33楼
图文并茂啊,这样看起来简单多了,楼主费心了
回复
wangjinling2008
2011年01月04日 19:36:51
34楼
砌体还行。其实装修看一眼就行,过得了眼,就不会很差!
回复
xieningning
2011年01月04日 23:51:22
35楼
加气砼砌块的没有看到有钢丝网啊,和柱、梁都没有的吗
回复
pv_002_vk44w
2011年01月05日 04:07:42
36楼
楼主辛苦基本还是没有刻意应付的实际拍照,也反应了大部分项目的现状,谢谢楼主!
回复
chen-neng
2011年01月05日 10:30:08
37楼
怎么去防止以后会出现剥落啊这种现象呢
回复
l563617625
2011年01月05日 13:48:02
38楼
系诶下额楼猪了:)
回复
pl1005
2011年01月06日 12:18:51
39楼
还差半年毕业的,,打算去工地跑跑学习学习 第一次 就遇见这工程,不按图纸,感觉都什么都学不到 发发牢骚,,,占地一百多亩的工程上亿的投资,工地唯一一台仪器是水准仪,经纬仪都没有
回复
lichaohui66
2011年01月06日 13:47:10
40楼
不错的答案,值得学习,对再做工程的大家都很有用还是值得借鉴的