5.墙面抹灰5.0.1抹灰应在砌体砌筑完毕后至少7d,且验收合格后迸行。5.0.2抹灰前应进行基层处理,基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净;灰缝、孔洞应填补密实;砌体墙面应涂刷界面处理剂作为结合层,并根据产品要求的间歇时间抹灰。5.0.3抹灰应分层进行。下列部位抹灰时应设加强网:1不同材料基体交接处,如砌体与混凝土梁、柱、剪力墙交接处等;2暗埋管线的孔槽处;3抹灰总厚度超过35mm处;
5.0.1抹灰应在砌体砌筑完毕后至少7d,且验收合格后迸行。
5.0.2抹灰前应进行基层处理,基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净;灰缝、孔洞应填补密实;砌体墙面应涂刷界面处理剂作为结合层,并根据产品要求的间歇时间抹灰。
5.0.3抹灰应分层进行。下列部位抹灰时应设加强网:
1不同材料基体交接处,如砌体与混凝土梁、柱、剪力墙交接处等;
2暗埋管线的孔槽处;
3抹灰总厚度超过35mm处;
4门窗等洞口的角部。
5.0.4加强网可采用钢丝网或耐碱玻纤网格布,网宽度应不小于200mm,与基体的搭接宽度不应小于100mm。
采用涂料涂饰饰面的抹灰层,应同时采用钢丝网和耐碱玻纤网格布作为加强网。钢丝网置于不同基体交接处表面,耐碱玻纤网格布置于抹灰层内。
5.0.4加强网的设置应符合以下要求:
1挂网前应清洁基层,除去浮灰、油污,修补整平墙面,并保持一定湿度;
2钢丝网应展平,与梁柱或墙体连接可用射钉或预埋的钢筋点焊固定,间距不宜太大,以保证钢丝网不变形起拱;
3网材搭接应平整、连续、牢固;
5挂网必须置于抹灰层内,不得外露,防止生锈和腐蚀。
5.0.5砌块砌筑完毕后不应立即抹灰,应待墙面含水率达15%~20%后先做界面处理,后抹底灰。
5.0.6外墙抹灰前,应先处理门窗框与砌体之间的缝隙,采用聚氨酯(PU)发泡胶或其它弹性材料封填,并在门窗框与外墙交界处留l0mm深凹槽,用纤维防水砂浆或聚合物防水砂浆填塞密实,再刷1mm厚聚合物水泥基防水涂料。
5.0.7加气混凝土制品用于卫生间墙体,应在墙面上做防水层(至顶板底部),并粘贴饰面砖。
5.0.8抹灰层宜设分格缝,面积宜为30m²,长度不宜超过6 m。