水厂一技改问题的求教
youngtower
youngtower Lv.2
2002年09月08日 12:39:46
只看楼主

我刚到一家水厂工作,原来水厂滤池反冲洗水及反应池、沉淀池排泥通过排污渠流至污水池再经污水泵排放至河中,但污水排放不达标,而且滤池反冲洗水含泥量少,浊度较低,与反应池、沉淀池排泥混合后排放,增加了水泵的耗电量,造成了浪费。所以厂里提出一个技改课题,在现有基础上对污水池进行改造,并考虑增设污泥处理系统,将反应池、沉淀池排泥提升至浓缩池进行重力浓缩,再经脱水车间脱水,形成泥饼外运,而滤池反冲洗水则考虑经雨水管排放或经泵提升至反应池前与原水混合再进行处理。这样的方案怎么样,中间还要做什么工作,请各位同行多多指教!

2002年09月08日 13:57:26
2楼
基本可行。但反冲洗水不要重复使用。如果允许直接排放的话从雨水管排出当然是好。
回复
xh_1983
2002年09月11日 00:36:12
3楼
1.Waste from basins and filter backwash waste can not be mixed. You already realized that.
2. The filter backwash waste can be recycled prior to rapid mixing process. Normally the properties are:
Turbidity: 150 to 250 NTU
BOD: 2 to 10 mg/L
COD: 30 to 150 mg/L
pH: 6.7 to 7.5
TDS: 0.01 to 0.05%. You can compare these with your raw water quality if the recycling is chosen.
回复
youngtower
2002年09月11日 17:36:13
4楼
假如将滤池冲洗废水用水泵输往絮凝沉淀池前作原水使用,那对原水水量水质的影响怎么考虑呢?
回复
waterguy
2002年09月12日 22:17:32
5楼
虽然滤池反冲洗水返回原水使用说法很多,实际用的很少.尤其是发达国家,再缺水也不这么用,主要是考虑卫生安全性.一般认为,滤池可截留90%以上的致病微生物,而这部分致病微生物是靠反冲洗排出的.即使经过混凝沉淀,也对后续的消毒造成压力.对于我国检验的总大肠菌群问题倒不大,对于其它指标影响就很大了.
回复
galjh
2002年09月13日 09:00:06
6楼
对于水厂外排污泥有两方面工作需要做
一、沉淀池污泥的减排,该部分水量约占总产水量的1.5%~2%,含水率约为99.7%,
若能减排提高含泥浓度,则该部分水可直接至污泥浓缩池进行浓缩。
二滤池的反冲洗废水,该部分水量约占总产水量的3.5%~5%含水率约为99.9%,一般宜与沉淀池排泥水分开,该部分水先设沉淀池,然后再与沉淀池排泥水一起进行浓缩。
三、污泥脱水,
我们采用隔膜泵及板框压滤机压滤成泥饼,泥饼成形好,可人工搬运,无需投加药剂,运行费用省,操作强度也不是很大。主要的操作在于拆卸泥饼,拆卸后的泥饼可用螺旋输送机装车外运。
回复
sunnyshop
2003年01月01日 20:20:01
7楼
我现在一家有污泥处理系统的水厂工作,我们水厂用的是沉淀池和机加池排泥水以及滤池反冲洗水都排入排泥池,上清液提升至回流水池,底部污泥用污泥泵打入浓缩池,浓缩池上清液同排泥池,底部污泥进入脱水机房,加入PAM,用板框式压滤机制成泥饼,外运!
回复