急!急!急!新建筑设计防火规范2010
hellp
hellp Lv.3
2010年12月21日 19:59:17
只看楼主

新的建筑设计防火规范就要实行了,最近研究审批稿,有个地方一直没弄懂(也许是我太较真,呵呵),希望得到大家的帮助!(1).对于室内消火栓用水量的取值问题,如何理解“普通住宅建筑”和“除普通住宅建筑外的其他高层住宅建筑”这两个词,对于底部设置小型商业服务网点的高层建筑来说,是属于普通住宅建筑还是除普通住宅建筑外的其他高层住宅建筑呢?按原来的高规对“小型商业服务网点”的定义理解,应该属于前者,可是新的“小型商业服务网点”的定义发生了点变化,不知道怎么归类呢?

新的建筑设计防火规范就要实行了,最近研究审批稿,有个地方一直没弄懂(也许是我太较真,呵呵),希望得到大家的帮助!
(1).对于室内消火栓用水量的取值问题,如何理解“普通住宅建筑”和“除普通住宅建筑外的其他高层住宅建筑”这两个词,对于底部设置小型商业服务网点的高层建筑来说,是属于普通住宅建筑还是除普通住宅建筑外的其他高层住宅建筑呢?按原来的高规对“小型商业服务网点”的定义理解,应该属于前者,可是新的“小型商业服务网点”的定义发生了点变化,不知道怎么归类呢?
(2).对于8.3.1条最后的注解"除住宅外的高层居住建筑应按本规范对公共建筑的要求,公寓应按本规范对旅馆的要求设置自动喷水灭火系统。"里面的“除住宅外的高层居住建筑”,这个住宅是指住宅建筑还是指建筑里面的住宅部分呢?如果是前者,是否包括底部设置小型商业服务网点的高层建筑;如果是后者,就是说底部设置小型商业服务网点的高层建筑的网点部分也是要设置自动喷淋系统的(无论一类还是二类建筑),那么这条如何理解执行呢?
原来设计时底部设置小型商业服务网点的高层建筑是按普通住宅的水量取值,网点部分可不设置自动喷淋系统(当地消防局有明文规定),现在有点混乱了,不知道怎么执行规范,请教高手!!
当地的新规范学习班没去上,谁有新规范学习班的讲义或者学习笔记之类,可发到gordon.sun@163.com,不胜感激!!!

另外上传审批稿供没有的朋友使用!

[ 本帖最后由 hellp 于 2010-12-21 20:01 编辑 ]
fd8a451e1af6ee681718.rar
192 KB
立即下载
免费打赏
congi49
2010年12月22日 13:07:37
12楼
这个新规范的讲解班我去上了

除普通住宅建筑外的其他高层居住建筑就是指的公寓、宿舍这些
回复
tianweizhao30
2010年12月22日 14:44:29
13楼
规范的更新速度好快啊,了解了
回复
lin1374622848
2010年12月22日 15:42:47
14楼
新手上路,需要吸收大量的知识。感谢楼主
回复
ziqiangbuxi
2010年12月22日 15:52:47
15楼
谢谢楼主分享
回复
lin1374622848
2010年12月22日 15:55:21
16楼
谢谢楼主分享,对于我们新手很有用哦
回复
anybody23
2010年12月22日 17:10:04
17楼
顶,最怕出台规范了 总是规范不完
回复
a-mei
2010年12月22日 18:42:03
18楼
这个个人认为一般从严设计,底层有小商业网点的可考虑局部应用系统,直接接消火栓系统。小商业网点按有一次宣讲的是不能同层打通、不能设上下夹层。否则就变商场了