新的抗震雾规范下,08PKPM在计算的时候一些系数是不是应该调整啊?
xwq0502
xwq0502 Lv.4
2010年12月21日 18:51:56
只看楼主

新的抗震规范做了不少调整(例如下面的调整),是不是在用08PKPM计算时应该有个放大的系数啊,请明白人给指点一下啊!~ 提高强柱弱梁、强剪弱弯内力调整系数;强柱弱梁 柱嵌固端弯矩 柱强剪 节点核芯一级 1.7 (1.4) 1.7 (1.5) 1.5 (1.4) 1.5 (1.35)二级 1.5 (1.2) 1.5 (1.2) 1.3 (1.2) 1.3 (1.2)三级 1.3 (1.1) 1.3 (1.1) 1.2 (1.1) 1.2 (1.0)

新的抗震规范做了不少调整(例如下面的调整),是不是在用08PKPM计算时应该有个放大的系数啊,请明白人给指点一下啊!~

提高强柱弱梁、强剪弱弯内力调整系数;
强柱弱梁 柱嵌固端弯矩 柱强剪 节点核芯
一级 1.7 (1.4) 1.7 (1.5) 1.5 (1.4) 1.5 (1.35)
二级 1.5 (1.2) 1.5 (1.2) 1.3 (1.2) 1.3 (1.2)
三级 1.3 (1.1) 1.3 (1.1) 1.2 (1.1) 1.2 (1.0)
四级 1.2 (1.0) 1.2 (1.0) 1.1 (1.0)
──────────────────────────────
注:括号内为2001规范的内力调整数据
免费打赏
xiejunqiangemail
2010年12月21日 19:00:57
2楼
PKPM中的这些系数都是固化在程序里面的,你选定了抗震等级就对应了相应的弯矩调整系数。刚听完PKPM的2010新版发布会,估计得等到2011年3、4月份才能更新程序,现在看来手动调整是解决不了实质问题的,新的抗震规范也不是只有这么点儿调整。
回复
lg61373758
2010年12月30日 11:06:17
3楼
恩,楼上的有道理,关键现在的工程年前就要,而且合同签到2011年了,必须按新规范,那么PKPM是不是得给个解决办法啊?呵呵~头都大现在~:(
回复
baggio879
2010年12月30日 13:11:27
4楼
继续用旧规范计算,但是用新规范的构造措施设计应该就可以了吧,等新程序出炉吧
回复
axin313
2010年12月31日 17:01:45
5楼
pkpm更新不及时 。。广夏早更新好了
回复
mecidar
2010年12月31日 17:10:19
6楼
计算柱时须提高抗震等级。框剪结构时提高一级,框架结构时则须分底层和以上层多算几次了。计算梁则按设防等级。
回复
天柱
2010年12月31日 21:00:17
7楼
用SATWE算完后,再用CRSC2010版本,CRSC已经按照2010抗震规范的内力调整系数,轴压比限值,最小配筋率执行了。