高压pt断线,求助
woshizhangwei110
2010年12月21日 17:11:54
只看楼主

高压pt断线,电压表无显示,估计是一次侧保险熔断,怎么更换保险,柜子是手车式的,是什么原因引起的保险熔断,请高手说一下

高压pt断线,电压表无显示,估计是一次侧保险熔断,怎么更换保险,柜子是手车式的,是什么原因引起的保险熔断,请高手说一下
免费打赏
zyz8438
2010年12月21日 17:41:25
2楼
PT断线,一般不会三相都断线吧?至少也有一相有电压指示啊!

如果真的是PT断线,那么先退出与电压相关的保护和自动装置。然后先检查是否为PT二次保险熔断。最后查一次保险!
回复
yaoguizhong213
2010年12月21日 19:13:58
3楼
鼠兄真是出勤率高啊,赞一个,辛苦辛苦!!!:handshake
回复
hhan1133
2010年12月28日 20:47:40
4楼
鼠兄辛苦了,:time:
回复
淮岸听风
2010年12月30日 08:38:56
5楼
如果确定是一次保险熔断,那就先退出PT上接地保护、测量装置等负载,再把手车摇出,换熔断器。在无负载时,PT隔离开关可带电拉出。。。。。。。你们没有运行规程吗?
回复
水中央
2011年01月14日 10:28:43
6楼
根据以上现象可以断定一二次保险,上述有处理步骤
1停掉或解开低电压保护压板,防止继电保护误动作
2.拉开电源进线侧刀闸,推出小车刀闸,并将相应二次保护装置保险取下
2检查一次保险及二次保险,用万用表或绝缘摇表测量导通情况,一般如果是二次保险更换后应该可以恢复正常,但如果一次保险在更换后,发生继续熔断的现象,在做好停电安全技术措施的情况下,检查本地,附属接线是否异常,接线是否松动,运行时是否超过PT最高运行工作电压,根据相应故障现象,作出相应处理
回复
mhs1
2011年01月15日 15:24:31
7楼
退出PT手车,最好三根熔断器一起更换,
回复
monkeyboss
2011年01月21日 12:22:11
8楼
回复
fanlanzhou2011
2011年03月14日 10:19:11
9楼
拉小车至试验位置,取下二次保险,打开柜门拔下二次插头,解锁将小车拉出用万用表或者摇表测保险好坏把坏的保险换上就ok了
回复
fanlanzhou2011
2011年03月14日 10:32:04
10楼
忘记了断线的原因很多如浪涌过电压,谐振过电压,操作过电压,接地系统不合理等等。
回复
btfk222
2011年06月05日 12:36:09
11楼
赞一个,高手多呀
回复

相关推荐